Добрый день. Возник вопрос по периодической продувки промышленного парового жаротрубного котла. Котел пока абстрактный.
Сущность вопроса в клапане периодической продувки. Практически все ведущие компании снабжают котлы клапаном периодической продувки с пневмоприводом. Оно и логично, по средством быстрого кратковременного спуска воды, качественно вымывается осадок (так пишут умные книжки). В основном на периодической продувки Ду=40.

Так вот вопрос, на сколько в действительности пневмопривод необходим, можно ли его заменить на электропривод (понятно, что скорость открытия будет гораздо ниже), но может быть можно сделать меньше диаметр этого участка, за счет этого отрегулировать необходимый расход. В общем жду понятного ответа эксплуатации и умных людей. Есть ли в моих предположениях доля истины, или я категорически ошибаюсь. Просто кроме как в рекомендациях производителей, нигде информации нет.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Thrash_sdi   Нижняя периодическая продувка   17.3.2015, 9:02
- - tiptop   Цитата(Thrash_sdi @ 17.3.2015, 9:02) на с...   17.3.2015, 9:25
- - Лыткин   Цитата(Thrash_sdi @ 17.3.2015, 9:02) Добр...   17.3.2015, 10:04
|- - tiptop   Цитата(Лыткин @ 17.3.2015, 10:04) Если сд...   17.3.2015, 11:06
||- - hairymax   Цитата(tiptop @ 17.3.2015, 10:06) Видал я...   17.3.2015, 12:11
||- - Thrash_sdi   Цитата(hairymax @ 17.3.2015, 13:11) Подде...   17.3.2015, 12:23
||- - tiptop   Цитата(hairymax @ 17.3.2015, 12:11) с мем...   17.3.2015, 12:42
||- - hairymax   Цитата(tiptop @ 17.3.2015, 11:42) У меня ...   17.3.2015, 12:51
||- - tiptop   Цитата(hairymax @ 17.3.2015, 12:51) Интер...   17.3.2015, 13:29
||- - hairymax   Цитата(tiptop @ 17.3.2015, 12:29) Прошу п...   17.3.2015, 14:21
|- - Thrash_sdi   Цитата(Лыткин @ 17.3.2015, 11:04) Периоди...   17.3.2015, 12:02
- - Машинист   А соленоид - не? не пойдет? А, вижу))) подойдёт, н...   17.3.2015, 13:41
- - boiler   Уже лет 15 на линии нижней продувки комплектуем ша...   31.3.2015, 18:23
|- - hairymax   Цитата(boiler @ 31.3.2015, 18:23) Уже лет...   1.4.2015, 9:42
- - boiler   Привод от Siemens, шаровой из Чехии   1.4.2015, 12:30
- - fanplast   Вопрос еще в том, куда собрана периодическая проду...   6.4.2015, 7:37
- - Григорьевичold   С Новым годом, уважаемые специалисты. Дилетантский...   31.12.2015, 20:13
|- - tiptop   Цитата(Григорьевичold @ 31.12.2015, 20:13...   31.12.2015, 20:19
- - пананан   Магнитная обработка воды - вот секрет "успеха...   14.1.2016, 11:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 21:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных