> Авторитет клапана (коэффициент управления)
Шпилька
сообщение 17.3.2015, 16:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



Тема авторитета клапана (коэффициент управления) мелькала в других темах, но фрагментарно и нечетко.
Алгоритм расчета дан и у Данфосса, и у ТА. Но я не уверена, что считаю все-таки правильно. Буду считать трехходовой клапан для обвязки фэнкойла.
1. Расход составляет 0,03425 л/сек = 0,123 куб.м./час;
2. Потери давления при данном расходе по таблице потерь давления в каталоге составляют для данного фенкойла 1 кПа;
3. Пропускная способность клапана (Кv) Q/(ΛP)^1/2=1,233;
4. Подбираем по линейке Кv=1,6;
5. Тогда потери давления на клапане составят (0,123/1,6)^2*100=0,6;
6. Ну и сам авторитет составит 0,6.

Все верно? То есть если мы возьмем клапан c Kv=1, тогда авторитет клапана составляет 1,5?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Шпилька   Авторитет клапана (коэффициент управления)   17.3.2015, 16:58
- - Utatane Piko   Вы не написали располагаемое давление, для схемы с...   17.3.2015, 17:04
|- - Шпилька   Цитата(Utatane Piko @ 17.3.2015, 17:04) В...   17.3.2015, 18:33
|- - Utatane Piko   Цитата(Шпилька @ 17.3.2015, 18:33) Для те...   17.3.2015, 20:11
- - v-david   Если отталкиваться от физического, а не чисто мате...   17.3.2015, 17:47
|- - Шпилька   Цитата(v-david @ 17.3.2015, 17:47) И...   17.3.2015, 19:35
|- - tiptop   Цитата(Шпилька @ 17.3.2015, 19:35) ТипТоп...   17.3.2015, 20:01
- - tiptop   Цитата(Шпилька @ 17.3.2015, 16:58) Буду с...   17.3.2015, 19:23
- - Шпилька   На мой взгляд - идеальное. Но у моего коллеги полу...   17.3.2015, 20:07
- - v-david   моё шестое чувство мне подсказывает: нас тролят...   17.3.2015, 22:18
- - jota   У фанкойла не регулирующий клапан, а переключающий...   17.3.2015, 22:30
- - v-david   jota, а у Вас правда считают сети фанкоилов? я у н...   17.3.2015, 23:22
|- - jota   Цитата(v-david @ 17.3.2015, 22:22) а...   17.3.2015, 23:28
- - Wiz   Цитатаа у Вас правда считают сети фанкоилов? не по...   17.3.2015, 23:35
- - v-david   никто не сказал, что не надо. Только в реальной жи...   18.3.2015, 6:51
|- - borm   Цитата(v-david @ 18.3.2015, 6:51) .....   18.3.2015, 9:36
- - Wiz   ЦитатаВы много видели проектов с расчетными настро...   18.3.2015, 10:25
- - v-david   Не, не так. "фанкоилы как не делай - все равн...   18.3.2015, 12:46
- - BIONDER   Цитата(v-david @ 18.3.2015, 12:46) т...   20.3.2015, 10:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 4:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных