> ПИСЬМО от 26 ноября 2014 г. N 5471эп-1-22-13-5, Расстановка ПК и расчётные струи
Водяной
сообщение 26.3.2015, 16:42
Сообщение #1


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Вот и дожили до нового передела))))
Собственно по теме:
http://www.vniipo.ru/question-answer/SP_10.13130.2009.htm

Вопрос:

Если в таблице 1 СП 10.13130.2009 указано число пожарных стволов 1 с минимальным расходом воды на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с значит ли это, что исходя из условия орошения каждой точки помещения двумя пожарными стволами необходимо увеличивать расход?

Ответ:

Независимо от количества расчетных струй для тушения пожара (от 1 струи по 2,5 л/с до 8 струй по 5 л/с) расстановка пожарных кранов должна производиться из условия возможности орошения каждой точки защищаемого помещения двумя струями воды. То есть при выходе из строя одного пожарного крана должна быть возможность орошения точки помещения из другого пожарного крана. Число струй, указанное в таблицах 1 и 2 СП 10.13130.2009, предназначено для произведения расчета насосной станции противопожарного водопровода и не связано с локализацией конкретного очага возгорания.


Вывод: даже при тушении одной струёй пожарные краны нужно расставлять теперь как для двух струй...
Что говорят старейшины (т.е. как было раньше):

Сообщение отредактировал Водяной - 26.3.2015, 16:43
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.jpg ( 294,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 307
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Водяной   ПИСЬМО от 26 ноября 2014 г. N 5471эп-1-22-13-5   26.3.2015, 16:42
- - yulki   То есть всегда так было? Вот оно чо) Спасибо за ин...   26.3.2015, 17:08
|- - Водяной   Цитата(yulki @ 26.3.2015, 17:08) То есть ...   26.3.2015, 17:21
|- - yulki   Цитата(Водяной @ 26.3.2015, 17:21) Кузнец...   26.3.2015, 17:40
- - Sindarkon   Это всего-лишь мнение ВНИИПО, которое нормативной ...   26.3.2015, 17:24
- - BTS   Цитата(Водяной @ 26.3.2015, 16:42) То ест...   26.3.2015, 18:01
|- - Водяной   Цитата(BTS @ 26.3.2015, 18:01) Не при ...   26.3.2015, 18:17
|- - BTS   Цитата(Водяной @ 26.3.2015, 18:17) ПК - э...   26.3.2015, 21:00
|- - Vano   Цитата(Водяной @ 26.3.2015, 19:17) ПК - э...   26.3.2015, 21:47
|- - Водяной   Цитата(Vano @ 26.3.2015, 21:47) А можно п...   27.3.2015, 9:02
- - PesPes   всегда расставлял ПК через 20м (т.к. длина шланга ...   26.3.2015, 19:16
- - Sindarkon   BTS ЦитатаЖилые здания ,когда допускается подавать...   27.3.2015, 9:16
|- - Водяной   Цитата(Sindarkon @ 27.3.2015, 9:16) BTS ...   27.3.2015, 9:42
|- - MEX-74   Цитата(Sindarkon @ 27.3.2015, 10:16) BTS ...   10.4.2015, 14:03
- - Dmitry_vk   МЕХ-74, верное не может противоречить СП. Именно п...   21.4.2015, 11:53
- - дмитрий01   Цитата(Водяной @ 26.3.2015, 16:42) Незави...   27.4.2015, 10:24
|- - BTS   Цитата(дмитрий01 @ 27.4.2015, 10:24) .., ...   27.4.2015, 15:11
|- - дмитрий01   Цитата(BTS @ 27.4.2015, 15:11) И скол...   28.4.2015, 9:39
- - Sindarkon   Оффтопик, конечно, но разве пожары считают по факт...   28.4.2015, 12:27
|- - дмитрий01   Цитата(Sindarkon @ 28.4.2015, 12:27) Оффт...   28.4.2015, 13:13
- - BTS   http://normativ.info/din/din.html По этому адресу...   28.4.2015, 13:39
- - MEX-74   Я создавал уже подобную тему http://forum.abok.ru/...   30.4.2015, 8:53
|- - дмитрий01   Цитата(MEX-74 @ 30.4.2015, 8:53) Сог...   30.4.2015, 13:09
||- - BTS   Цитата(дмитрий01 @ 30.4.2015, 13:09) ...   30.4.2015, 13:27
|- - Dmitry_vk   Цитата(MEX-74 @ 30.4.2015, 8:53) 1 с...   30.4.2015, 19:59
|- - MEX-74   Цитата(Dmitry_vk @ 30.4.2015, 20:59) СП с...   30.4.2015, 23:18
|- - BTS   Цитата(MEX-74 @ 30.4.2015, 23:18) Я ...   1.5.2015, 0:32
|- - Dmitry_vk   Цитата(MEX-74 @ 30.4.2015, 23:18) Я ...   1.5.2015, 9:13
|- - MEX-74   Цитата(Dmitry_vk @ 1.5.2015, 9:13) Работа...   1.5.2015, 11:38
|- - Dmitry_vk   Цитата(MEX-74 @ 1.5.2015, 11:38) По ...   1.5.2015, 21:05
||- - MEX-74   Цитата(Dmitry_vk @ 1.5.2015, 21:05) Прошу...   1.5.2015, 22:49
||- - Dmitry_vk   Цитата(MEX-74 @ 1.5.2015, 22:49) Объ...   1.5.2015, 23:54
|- - дмитрий01   Цитата(MEX-74 @ 1.5.2015, 12:38) Тог...   1.5.2015, 22:09
- - MEX-74   ЦитатаВнимательно читаем нормативную базу, при рас...   30.4.2015, 13:47
- - BurovS   Коллеги подскажите. Имеется производственное здани...   2.2.2016, 16:33
|- - дмитрий01   Цитата(BurovS @ 2.2.2016, 16:33) Коллеги ...   2.2.2016, 16:54
- - BurovS   Цитата(дмитрий01 @ 2.2.2016, 16:54) рассм...   2.2.2016, 17:50
|- - дмитрий01   Цитата(BurovS @ 2.2.2016, 17:50) то есть ...   2.2.2016, 22:54
- - BurovS   по поводу дублирования ПК, также написал во ВНИИПО...   7.2.2016, 21:27
- - Sindarkon   Цитатапо поводу дублирования ПК, также написал во ...   7.2.2016, 23:07
- - BurovS   Цитата(Sindarkon @ 7.2.2016, 23:07) Вот к...   8.2.2016, 0:00
- - BTS   Цитата(BurovS @ 7.2.2016, 21:27) по повод...   8.2.2016, 1:28
- - vassa   СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.71-2012 8.11 Независимо от чи...   4.3.2017, 14:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 16:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных