> Нормативная скорость воды в трубопроводе, Разногласия с экспертизой
derhummel
сообщение 1.4.2015, 12:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.8.2012
Пользователь №: 161344



Доброго времени суток!
Уважаемые коллеги, помогите разобраться с вопросом о скорости воды в трубопроводе!
При проектировании водоснабжения крупного потребителя в городе N. для подключения к централизованной системе водоснабжения был расчитан трубопровод Д-500мм. Скорость движения воды в трубопроводе составила < 1 м/с. Экспертиза, ссылаясь на п.10.10 СП31.13330.2012, утверждает, что скорость потока в трубе допускается от 1-3 м/с. Разве в этом пункте имеется ввиду любая напорная труба где бы там ни было? Там же четко указано "Скорости движения воды в трубопроводах насосных станций, м/с.". Диаметр и скорость воды в трубопроводе должны выбираться из рекомендуюмых оптимальных пределов, указанных в таблице Шевелева, с расчетом на то, чтобы потери обеспечели гарантированный напор в точке подключения. Может есть нужная ссылка в нормативах на пределы скорости в трубопроводах?

Сообщение отредактировал derhummel - 1.4.2015, 12:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- derhummel   Нормативная скорость воды в трубопроводе   1.4.2015, 12:48
- - Skorpion   Цитата(derhummel @ 1.4.2015, 12:48) Добро...   1.4.2015, 22:32
- - nagger   Цитата(derhummel @ 1.4.2015, 13:48) При п...   1.4.2015, 23:22
- - Хоттабыч   Ну так заложите диаметр поменьше, зачем лишние рас...   2.4.2015, 9:11
- - Spok_only   Цитата(Skorpion @ 1.4.2015, 22:32) Колите...   2.4.2015, 9:20
|- - Skorpion   Цитата(Spok_only @ 2.4.2015, 9:20) И пред...   2.4.2015, 12:57
- - Spok_only   Цитата(Skorpion @ 2.4.2015, 12:57) Думаю,...   2.4.2015, 13:34
|- - Skorpion   Цитата(Spok_only @ 2.4.2015, 13:34) Тогда...   2.4.2015, 14:44
- - derhummel   Цитата(Skorpion @ 1.4.2015, 23:32) Если Э...   27.4.2015, 11:44
- - Setvk   Цитата(derhummel @ 27.4.2015, 11:44) Диам...   27.4.2015, 13:27
- - Spok_only   Цитата(derhummel @ 27.4.2015, 11:44) Диам...   27.4.2015, 15:12
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(Spok_only @ 27.4.2015, 17:12) Изви...   27.4.2015, 16:07
- - nagger   И гарантированный напор. Кем гарантированный? Заче...   27.4.2015, 15:18
- - derhummel   Цитата(Spok_only @ 27.4.2015, 16:12) Изви...   27.4.2015, 16:12
- - Spok_only   Цитата(derhummel @ 27.4.2015, 16:12) Поте...   27.4.2015, 18:40
- - derhummel   Цитата(Spok_only @ 27.4.2015, 19:40) Из в...   28.4.2015, 16:52
- - nagger   "Потребный", "требуемый".   28.4.2015, 17:53
- - Spok_only   Цитата(derhummel @ 28.4.2015, 16:52) Може...   29.4.2015, 9:43
- - Spok_only   Цитата(derhummel @ 27.4.2015, 11:44) Скор...   29.4.2015, 14:31
- - MEX-74   Надо делать технико-экономическое обоснование где ...   30.4.2015, 10:48
- - derhummel   Цитата(Spok_only @ 29.4.2015, 10:43) Попр...   25.5.2015, 9:43
|- - nagger   Цитата(derhummel @ 25.5.2015, 10:43) С по...   25.5.2015, 14:32
|- - freese   Цитата(derhummel @ 25.5.2015, 9:43) С пож...   26.5.2015, 17:34
- - Alexander Orlov   СП 31.13330.2012 п. 4.8 Примечания. При проектиров...   16.9.2020, 10:19


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2025, 7:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных