сообщение 7.4.2015, 11:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39289



Счетаю объем бака рассчитан также по справочнику проектировщика, том 1, книга 1, стр. 88.
Объем открытого расширительного бака = Объем воды в системе (420 л) умножаем на 24, 4 кВт (общая мощность системы отопления) умножаем на коэф. учитывающий объемное расширение воды (0,024) = 245,9 литров.

250 литров такой большой бак???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Verkaaa   Гравитационная система отопления, расчет отрытого расширительного бака   7.4.2015, 11:54
- - А.В.   Цитата(Verkaaa @ 7.4.2015, 11:54) Счетаю ...   7.4.2015, 12:19
- - BIONDER   Цитата(Verkaaa @ 7.4.2015, 11:54) Счетаю ...   7.4.2015, 12:41
|- - А.В.   Цитата(BIONDER @ 7.4.2015, 12:41) Не надо...   7.4.2015, 12:44
|- - Verkaaa   Цитата(А.В. @ 7.4.2015, 12:44) BIONDER, м...   7.4.2015, 12:55
|- - А.В.   Цитата(Verkaaa @ 7.4.2015, 12:55) Да, Ста...   7.4.2015, 13:00
|- - Verkaaa   Цитата(А.В. @ 7.4.2015, 13:00) Вы вообще ...   7.4.2015, 13:09
||- - А.В.   Цитата(Verkaaa @ 7.4.2015, 13:09) на след...   7.4.2015, 13:11
||- - Verkaaa   Цитата(А.В. @ 7.4.2015, 13:11) Это Вы к ч...   7.4.2015, 13:16
||- - А.В.   Цитата(Verkaaa @ 7.4.2015, 13:16) я не по...   7.4.2015, 13:25
||- - Verkaaa   Цитата(А.В. @ 7.4.2015, 13:25) ГДЕ ВЫ ЭТО...   7.4.2015, 13:32
|- - Лыткин   Цитата(А.В. @ 7.4.2015, 13:00) Вы вообще ...   7.4.2015, 13:10
- - А.В.   где Vпр ....... - объем воды, л, соответственно в ...   7.4.2015, 13:51
|- - Verkaaa   Цитата(А.В. @ 7.4.2015, 13:51) где Vпр .....   7.4.2015, 14:10
|- - А.В.   Цитата(Verkaaa @ 7.4.2015, 14:10) то есть...   7.4.2015, 14:14
- - Verkaaa   да, я считала по другому объем системы   7.4.2015, 14:21
- - А.В.   Цитата(Verkaaa @ 7.4.2015, 14:21) да, я с...   7.4.2015, 14:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 6:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных