Verkaaa
Счетаю объем бака рассчитан также по справочнику проектировщика, том 1, книга 1, стр. 88.
Объем открытого расширительного бака = Объем воды в системе (420 л) умножаем на 24, 4 кВт (общая мощность системы отопления) умножаем на коэф. учитывающий объемное расширение воды (0,024) = 245,9 литров.

250 литров такой большой бак???
А.В.
Цитата(Verkaaa @ 7.4.2015, 11:54) *
Счетаю объем бака рассчитан также по справочнику проектировщика, том 1, книга 1, стр. 88.
Объем открытого расширительного бака = Объем воды в системе (420 л) умножаем на 24, 4 кВт (общая мощность системы отопления) умножаем на коэф. учитывающий объемное расширение воды (0,024) = 245,9 литров.

250 литров такой большой бак???

По Староверову?
BIONDER
Цитата(Verkaaa @ 7.4.2015, 11:54) *
Счетаю объем бака рассчитан также по справочнику проектировщика, том 1, книга 1, стр. 88.
Объем открытого расширительного бака = Объем воды в системе (420 л) умножаем на 24, 4 кВт (общая мощность системы отопления) умножаем на коэф. учитывающий объемное расширение воды (0,024) = 245,9 литров.

250 литров такой большой бак???

Не надо никаких справочников это школьный курс физики ).
Прирост 3%. Точнее 0.024. Не надо умножать на мощность.
420*0,03=12,6л.
А.В.
Цитата(BIONDER @ 7.4.2015, 12:41) *
Не надо никаких справочников это школьный курс физики ).
Прирост 3%. Точнее 0.024. Не надо умножать на мощность.
420*0,03=12,6л.

BIONDER, мне вот было интересно на какой источник человек дал ссылку. Я предположил что на Староверова, и хотел узнать от куда он (человек) там нашел эту формулу.
Verkaaa
Цитата(А.В. @ 7.4.2015, 12:44) *
BIONDER, мне вот было интересно на какой источник человек дал ссылку. Я предположил что на Староверова, и хотел узнать от куда он (человек) там нашел эту формулу.


Да, Староверов отопление книга 1 , сраницы 87-88 там про расширительный бак расписано, тогда не пнятно почему 3%, а не 5 или 10?
А.В.
Цитата(Verkaaa @ 7.4.2015, 12:55) *
Да, Староверов отопление книга 1 , сраницы 87-88 там про расширительный бак расписано, тогда не пнятно почему 3%, а не 5 или 10?

Вы вообще что там смотрите: одна формула Vпол=k*Vc! Какие 3%
Verkaaa
Цитата(А.В. @ 7.4.2015, 13:00) *
Вы вообще что там смотрите: одна формула Vпол=k*Vc! Какие 3%


на следующей странице Общей объем воды в системе Vc=(Vтпр+Vкал+Vтр+Vкот)*Qc
, где Qc - тепловая мощность системы водяного отопления кВт

Лыткин
Цитата(А.В. @ 7.4.2015, 13:00) *
Вы вообще что там смотрите: одна формула Vпол=k*Vc! Какие 3%

При увеличении т-ры воды с 4 гр.С до 90 гр.С, объём воды увеличивается на 3,6%. Ёмкость расширительного бака должна быть не менее температурного расширения объёма.
А.В.
Цитата(Verkaaa @ 7.4.2015, 13:09) *
на следующей странице Общей объем воды в системе Vc=(Vтпр+Vкал+Vтр+Vкот)*Qc
, где Qc - тепловая мощность системы водяного отопления кВт

Это Вы к чему написали? У Вас известен объем воды в системе равный 420 л
Verkaaa
Цитата(А.В. @ 7.4.2015, 13:11) *
Это Вы к чему написали? У Вас известен объем воды в системе равный 420 л

я не понимаю, зачем в этой формуле умнажается на мощность?
А.В.
Цитата(Verkaaa @ 7.4.2015, 13:16) *
я не понимаю, зачем в этой формуле умнажается на мощность?

ГДЕ ВЫ ЭТО НАШЛИ?????


Vпом.=K*Vc

K - объемное расширение воды
Vc - объем воды в системе (у Вас он известен = 420л), если б Вы его не знали Вы воспользовались бы формулой (10.5)

Примечание не забудьте прочитать к таблице 10.2
Verkaaa
Цитата(А.В. @ 7.4.2015, 13:25) *
ГДЕ ВЫ ЭТО НАШЛИ?????


Vпом.=K*Vc

K - объемное расширение воды
Vc - объем воды в системе (у Вас он известен = 420л), если б Вы его не знали Вы воспользовались бы формулой (10.5)

Примечание не забудьте прочитать к таблице 10.2



ФОРМУЛА (10.5) Vc=(Vтпр+Vкал+Vтр+Vкот)*Qc
зачем в этой формуле Qc?
А.В.
где Vпр ....... - объем воды, л, соответственно в .............., ПРИХОДЯЩИЙСЯ НА 1 кВт ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ.....

Цитата(Verkaaa @ 7.4.2015, 13:32) *
ФОРМУЛА (10.5) Vc=(Vтпр+Vкал+Vтр+Vкот)*Qc
зачем в этой формуле Qc?

По таблице 10.3 Вы определяете сколько воды на 1 кВт мощности системы, а затем умножаете на тепловую мощность Вашей системы, чтоб определить сколько воды в Вашей системе.
Verkaaa
Цитата(А.В. @ 7.4.2015, 13:51) *
где Vпр ....... - объем воды, л, соответственно в .............., ПРИХОДЯЩИЙСЯ НА 1 кВт ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ.....


По таблице 10.3 Вы определяете сколько воды на 1 кВт мощности системы, а затем умножаете на тепловую мощность Вашей системы, чтоб определить сколько воды в Вашей системе.


то есть просто из таблицы беру (радиатор чугунный 9,5+котел 2,6+труба естественная циркуляция 13,8)*25 мощность=650 л*0,024=15,6 литров, не мало теперь? helpsmilie.gif
А.В.
Цитата(Verkaaa @ 7.4.2015, 14:10) *
то есть просто из таблицы беру (радиатор чугунный 9,5+котел 2,6+труба естественная циркуляция 13,8)*25 мощность=650 л*0,024=15,6 литров, не мало теперь? helpsmilie.gif

Дааааааааааааа, только не забудьте про примечание к таблице 10.2. И зачем Вы считаете если у Вас объем известен.
Verkaaa
да, я считала по другому объем системы
А.В.
Цитата(Verkaaa @ 7.4.2015, 14:21) *
да, я считала по другому объем системы

Так может Вы более точно посчитали, если Вам известны: количество и размер труб, количество отопительных приборов. Нууу, в данном случаи - больше - не меньше.