Гравитационная система отопления, расчет отрытого расширительного бака |
|
|
|
7.4.2015, 11:54
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39289

|
Счетаю объем бака рассчитан также по справочнику проектировщика, том 1, книга 1, стр. 88. Объем открытого расширительного бака = Объем воды в системе (420 л) умножаем на 24, 4 кВт (общая мощность системы отопления) умножаем на коэф. учитывающий объемное расширение воды (0,024) = 245,9 литров.
250 литров такой большой бак???
|
|
|
|
|
7.4.2015, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(Verkaaa @ 7.4.2015, 11:54)  Счетаю объем бака рассчитан также по справочнику проектировщика, том 1, книга 1, стр. 88. Объем открытого расширительного бака = Объем воды в системе (420 л) умножаем на 24, 4 кВт (общая мощность системы отопления) умножаем на коэф. учитывающий объемное расширение воды (0,024) = 245,9 литров.
250 литров такой большой бак??? По Староверову?
|
|
|
|
|
7.4.2015, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(Verkaaa @ 7.4.2015, 11:54)  Счетаю объем бака рассчитан также по справочнику проектировщика, том 1, книга 1, стр. 88. Объем открытого расширительного бака = Объем воды в системе (420 л) умножаем на 24, 4 кВт (общая мощность системы отопления) умножаем на коэф. учитывающий объемное расширение воды (0,024) = 245,9 литров.
250 литров такой большой бак??? Не надо никаких справочников это школьный курс физики ). Прирост 3%. Точнее 0.024. Не надо умножать на мощность. 420*0,03=12,6л.
|
|
|
|
|
7.4.2015, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(BIONDER @ 7.4.2015, 12:41)  Не надо никаких справочников это школьный курс физики ). Прирост 3%. Точнее 0.024. Не надо умножать на мощность. 420*0,03=12,6л. BIONDER, мне вот было интересно на какой источник человек дал ссылку. Я предположил что на Староверова, и хотел узнать от куда он (человек) там нашел эту формулу.
|
|
|
|
|
7.4.2015, 12:55
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39289

|
Цитата(А.В. @ 7.4.2015, 12:44)  BIONDER, мне вот было интересно на какой источник человек дал ссылку. Я предположил что на Староверова, и хотел узнать от куда он (человек) там нашел эту формулу. Да, Староверов отопление книга 1 , сраницы 87-88 там про расширительный бак расписано, тогда не пнятно почему 3%, а не 5 или 10?
|
|
|
|
|
7.4.2015, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(Verkaaa @ 7.4.2015, 12:55)  Да, Староверов отопление книга 1 , сраницы 87-88 там про расширительный бак расписано, тогда не пнятно почему 3%, а не 5 или 10? Вы вообще что там смотрите: одна формула Vпол=k*Vc! Какие 3%
|
|
|
|
|
7.4.2015, 13:09
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39289

|
Цитата(А.В. @ 7.4.2015, 13:00)  Вы вообще что там смотрите: одна формула Vпол=k*Vc! Какие 3% на следующей странице Общей объем воды в системе Vc=(Vтпр+Vкал+Vтр+Vкот)*Qc , где Qc - тепловая мощность системы водяного отопления кВт
|
|
|
|
|
7.4.2015, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(А.В. @ 7.4.2015, 13:00)  Вы вообще что там смотрите: одна формула Vпол=k*Vc! Какие 3% При увеличении т-ры воды с 4 гр.С до 90 гр.С, объём воды увеличивается на 3,6%. Ёмкость расширительного бака должна быть не менее температурного расширения объёма.
|
|
|
|
|
7.4.2015, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(Verkaaa @ 7.4.2015, 13:09)  на следующей странице Общей объем воды в системе Vc=(Vтпр+Vкал+Vтр+Vкот)*Qc , где Qc - тепловая мощность системы водяного отопления кВт Это Вы к чему написали? У Вас известен объем воды в системе равный 420 л
Сообщение отредактировал А.В. - 7.4.2015, 13:14
|
|
|
|
|
7.4.2015, 13:16
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39289

|
Цитата(А.В. @ 7.4.2015, 13:11)  Это Вы к чему написали? У Вас известен объем воды в системе равный 420 л я не понимаю, зачем в этой формуле умнажается на мощность?
|
|
|
|
|
7.4.2015, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(Verkaaa @ 7.4.2015, 13:16)  я не понимаю, зачем в этой формуле умнажается на мощность? ГДЕ ВЫ ЭТО НАШЛИ????? Vпом.=K*Vc K - объемное расширение воды Vc - объем воды в системе (у Вас он известен = 420л), если б Вы его не знали Вы воспользовались бы формулой (10.5) Примечание не забудьте прочитать к таблице 10.2
|
|
|
|
|
7.4.2015, 13:32
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39289

|
Цитата(А.В. @ 7.4.2015, 13:25)  ГДЕ ВЫ ЭТО НАШЛИ?????
Vпом.=K*Vc
K - объемное расширение воды Vc - объем воды в системе (у Вас он известен = 420л), если б Вы его не знали Вы воспользовались бы формулой (10.5)
Примечание не забудьте прочитать к таблице 10.2 ФОРМУЛА (10.5) Vc=(Vтпр+Vкал+Vтр+Vкот) *Qcзачем в этой формуле Qc?
|
|
|
|
|
7.4.2015, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
где Vпр ....... - объем воды, л, соответственно в .............., ПРИХОДЯЩИЙСЯ НА 1 кВт ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ.....Цитата(Verkaaa @ 7.4.2015, 13:32)  ФОРМУЛА (10.5) Vc=(Vтпр+Vкал+Vтр+Vкот)*Qc зачем в этой формуле Qc? По таблице 10.3 Вы определяете сколько воды на 1 кВт мощности системы, а затем умножаете на тепловую мощность Вашей системы, чтоб определить сколько воды в Вашей системе.
Сообщение отредактировал А.В. - 7.4.2015, 13:59
|
|
|
|
|
7.4.2015, 14:10
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39289

|
Цитата(А.В. @ 7.4.2015, 13:51)  где Vпр ....... - объем воды, л, соответственно в .............., ПРИХОДЯЩИЙСЯ НА 1 кВт ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ.....
По таблице 10.3 Вы определяете сколько воды на 1 кВт мощности системы, а затем умножаете на тепловую мощность Вашей системы, чтоб определить сколько воды в Вашей системе. то есть просто из таблицы беру (радиатор чугунный 9,5+котел 2,6+труба естественная циркуляция 13,8)*25 мощность=650 л*0,024=15,6 литров, не мало теперь?
|
|
|
|
|
7.4.2015, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(Verkaaa @ 7.4.2015, 14:10)  то есть просто из таблицы беру (радиатор чугунный 9,5+котел 2,6+труба естественная циркуляция 13,8)*25 мощность=650 л*0,024=15,6 литров, не мало теперь?  Дааааааааааааа, только не забудьте про примечание к таблице 10.2. И зачем Вы считаете если у Вас объем известен.
|
|
|
|
|
7.4.2015, 14:21
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39289

|
да, я считала по другому объем системы
|
|
|
|
|
7.4.2015, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(Verkaaa @ 7.4.2015, 14:21)  да, я считала по другому объем системы Так может Вы более точно посчитали, если Вам известны: количество и размер труб, количество отопительных приборов. Нууу, в данном случаи - больше - не меньше.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)