> Гравитационная система отопления, расчет отрытого расширительного бака
Verkaaa
сообщение 7.4.2015, 11:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39289



Счетаю объем бака рассчитан также по справочнику проектировщика, том 1, книга 1, стр. 88.
Объем открытого расширительного бака = Объем воды в системе (420 л) умножаем на 24, 4 кВт (общая мощность системы отопления) умножаем на коэф. учитывающий объемное расширение воды (0,024) = 245,9 литров.

250 литров такой большой бак???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 7.4.2015, 12:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Verkaaa @ 7.4.2015, 11:54) *
Счетаю объем бака рассчитан также по справочнику проектировщика, том 1, книга 1, стр. 88.
Объем открытого расширительного бака = Объем воды в системе (420 л) умножаем на 24, 4 кВт (общая мощность системы отопления) умножаем на коэф. учитывающий объемное расширение воды (0,024) = 245,9 литров.

250 литров такой большой бак???

По Староверову?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 7.4.2015, 12:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(Verkaaa @ 7.4.2015, 11:54) *
Счетаю объем бака рассчитан также по справочнику проектировщика, том 1, книга 1, стр. 88.
Объем открытого расширительного бака = Объем воды в системе (420 л) умножаем на 24, 4 кВт (общая мощность системы отопления) умножаем на коэф. учитывающий объемное расширение воды (0,024) = 245,9 литров.

250 литров такой большой бак???

Не надо никаких справочников это школьный курс физики ).
Прирост 3%. Точнее 0.024. Не надо умножать на мощность.
420*0,03=12,6л.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 7.4.2015, 12:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(BIONDER @ 7.4.2015, 12:41) *
Не надо никаких справочников это школьный курс физики ).
Прирост 3%. Точнее 0.024. Не надо умножать на мощность.
420*0,03=12,6л.

BIONDER, мне вот было интересно на какой источник человек дал ссылку. Я предположил что на Староверова, и хотел узнать от куда он (человек) там нашел эту формулу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Verkaaa
сообщение 7.4.2015, 12:55
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39289



Цитата(А.В. @ 7.4.2015, 12:44) *
BIONDER, мне вот было интересно на какой источник человек дал ссылку. Я предположил что на Староверова, и хотел узнать от куда он (человек) там нашел эту формулу.


Да, Староверов отопление книга 1 , сраницы 87-88 там про расширительный бак расписано, тогда не пнятно почему 3%, а не 5 или 10?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 7.4.2015, 13:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Verkaaa @ 7.4.2015, 12:55) *
Да, Староверов отопление книга 1 , сраницы 87-88 там про расширительный бак расписано, тогда не пнятно почему 3%, а не 5 или 10?

Вы вообще что там смотрите: одна формула Vпол=k*Vc! Какие 3%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Verkaaa
сообщение 7.4.2015, 13:09
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39289



Цитата(А.В. @ 7.4.2015, 13:00) *
Вы вообще что там смотрите: одна формула Vпол=k*Vc! Какие 3%


на следующей странице Общей объем воды в системе Vc=(Vтпр+Vкал+Vтр+Vкот)*Qc
, где Qc - тепловая мощность системы водяного отопления кВт

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 7.4.2015, 13:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(А.В. @ 7.4.2015, 13:00) *
Вы вообще что там смотрите: одна формула Vпол=k*Vc! Какие 3%

При увеличении т-ры воды с 4 гр.С до 90 гр.С, объём воды увеличивается на 3,6%. Ёмкость расширительного бака должна быть не менее температурного расширения объёма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 7.4.2015, 13:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Verkaaa @ 7.4.2015, 13:09) *
на следующей странице Общей объем воды в системе Vc=(Vтпр+Vкал+Vтр+Vкот)*Qc
, где Qc - тепловая мощность системы водяного отопления кВт

Это Вы к чему написали? У Вас известен объем воды в системе равный 420 л

Сообщение отредактировал А.В. - 7.4.2015, 13:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Verkaaa
сообщение 7.4.2015, 13:16
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39289



Цитата(А.В. @ 7.4.2015, 13:11) *
Это Вы к чему написали? У Вас известен объем воды в системе равный 420 л

я не понимаю, зачем в этой формуле умнажается на мощность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 7.4.2015, 13:25
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Verkaaa @ 7.4.2015, 13:16) *
я не понимаю, зачем в этой формуле умнажается на мощность?

ГДЕ ВЫ ЭТО НАШЛИ?????


Vпом.=K*Vc

K - объемное расширение воды
Vc - объем воды в системе (у Вас он известен = 420л), если б Вы его не знали Вы воспользовались бы формулой (10.5)

Примечание не забудьте прочитать к таблице 10.2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Verkaaa
сообщение 7.4.2015, 13:32
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39289



Цитата(А.В. @ 7.4.2015, 13:25) *
ГДЕ ВЫ ЭТО НАШЛИ?????


Vпом.=K*Vc

K - объемное расширение воды
Vc - объем воды в системе (у Вас он известен = 420л), если б Вы его не знали Вы воспользовались бы формулой (10.5)

Примечание не забудьте прочитать к таблице 10.2



ФОРМУЛА (10.5) Vc=(Vтпр+Vкал+Vтр+Vкот)*Qc
зачем в этой формуле Qc?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 7.4.2015, 13:51
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



где Vпр ....... - объем воды, л, соответственно в .............., ПРИХОДЯЩИЙСЯ НА 1 кВт ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ.....

Цитата(Verkaaa @ 7.4.2015, 13:32) *
ФОРМУЛА (10.5) Vc=(Vтпр+Vкал+Vтр+Vкот)*Qc
зачем в этой формуле Qc?

По таблице 10.3 Вы определяете сколько воды на 1 кВт мощности системы, а затем умножаете на тепловую мощность Вашей системы, чтоб определить сколько воды в Вашей системе.

Сообщение отредактировал А.В. - 7.4.2015, 13:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Verkaaa
сообщение 7.4.2015, 14:10
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39289



Цитата(А.В. @ 7.4.2015, 13:51) *
где Vпр ....... - объем воды, л, соответственно в .............., ПРИХОДЯЩИЙСЯ НА 1 кВт ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ.....


По таблице 10.3 Вы определяете сколько воды на 1 кВт мощности системы, а затем умножаете на тепловую мощность Вашей системы, чтоб определить сколько воды в Вашей системе.


то есть просто из таблицы беру (радиатор чугунный 9,5+котел 2,6+труба естественная циркуляция 13,8)*25 мощность=650 л*0,024=15,6 литров, не мало теперь? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 7.4.2015, 14:14
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Verkaaa @ 7.4.2015, 14:10) *
то есть просто из таблицы беру (радиатор чугунный 9,5+котел 2,6+труба естественная циркуляция 13,8)*25 мощность=650 л*0,024=15,6 литров, не мало теперь? helpsmilie.gif

Дааааааааааааа, только не забудьте про примечание к таблице 10.2. И зачем Вы считаете если у Вас объем известен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Verkaaa
сообщение 7.4.2015, 14:21
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39289



да, я считала по другому объем системы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 7.4.2015, 14:24
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Verkaaa @ 7.4.2015, 14:21) *
да, я считала по другому объем системы

Так может Вы более точно посчитали, если Вам известны: количество и размер труб, количество отопительных приборов. Нууу, в данном случаи - больше - не меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных