	 |  Совместная работа регулятора температуры и перепадника , Гидравличски несовсем понятно |  |  |  
	
		|  | 
				  11.12.2006, 17:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 375
 Регистрация: 2.8.2006
 Из: Киев
 Пользователь №: 3570
 
 
 
  
 | 
				Подскажите пожалста, каким образом устанавливаются оптимальные положения двух этих клапанов при их стандартном расположении в ИТП (имеется ввиду на подаче сначала рег-р перепада давления, а потом регулятор т-ры).Когда закрывается регулятор температуры то - падает давление в обратке, что влечет за собой открытие регулятора перепада давления, который пытается поднять это давление до установленного значения. Если я не ошибаюсь, то при этом происходит увеличение перепада давления на регуляторе температуры, а следтно уже некоторое увеличение расхода после первоначальной попытки его уменьшения. Кароче говоря путаница палучаеца.
 Возможно консенсус сущствует благодаря различным гидравлическим характеристикам этих двух клапанов. А возможно я чего-то недопонимаю. Если не тяжело прокомментируйте плз.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	Сообщений в этой теме   ГОСТь   Совместная работа регулятора температуры и перепадника   11.12.2006, 17:41    Alex_   Цитата(ГОСТь @ Dec 11 2006, 17:41 )Когда закр...   11.12.2006, 20:13    Daymonic   ЦитатаКогда закрывается регулятор температуры то р...   12.12.2006, 9:53    ГОСТь   То Daymonic:
Ну так вот и получается что когда оди...   12.12.2006, 12:49    Daymonic   Давайте еще доводы и аргументы   12.12.2006, 16:32    zr84   Основные задачи клапана дифф. давления:
-защищают ...   12.12.2006, 20:44    ГОСТь   Получается что-то вроде следующего: регулятор темп...   13.12.2006, 9:54    Alex_   Да, да, почти так...  Только поясните, Цитатападае...   13.12.2006, 12:27    asl   В том-то и дело, что в обратке давление не падает ...   13.12.2006, 12:41    Daymonic   ЦитатаПо этому считайте так, когда закрывается рег...   13.12.2006, 17:21    Nau   Зная Kv регулятора температуры, можно вычислить пе...   14.12.2006, 11:25    ГОСТь   Цитата(Alex_ @ Dec 13 2006, 12:27 )Да, да, по...   14.12.2006, 16:08    Alex_   Цитата(Nau @ Dec 14 2006, 11:25 )В своей прак...   15.12.2006, 0:17    Heat Energy   Что-то я не понял, система закрытая или вы из тепл...   15.12.2006, 19:23    Alex_   Совершенно верно...   16.12.2006, 14:04    zr84   To ГОСТь:
1. Относительно регулятора перепада давл...   17.12.2006, 17:55    ГОСТь   Поставлю вопросы по-другому.
Система с зависимым п...   18.12.2006, 14:54    zr84   To ГОСТЬ:
1. Давление обратки ИТП  будет=обратки т...   19.12.2006, 5:05    ГОСТь   А почему "до себя" ??? - это ж клапан по...   19.12.2006, 10:05    zr84   Вам нужно в обратке ИТП 5атм, а в Р2 теплосети ест...   19.12.2006, 11:08    Daymonic   Вопрос такой, а для чего вам нужен регулятор темпе...   19.12.2006, 11:51    ГОСТь   наверное для того чтоб регулировать температуру   ...   19.12.2006, 15:07    zr84   Что-то Уважаемый ГОСТь Вы нас совсем запутали
Зави...   19.12.2006, 16:44    Daymonic   Лично я ни разу не использовал регулятор температу...   20.12.2006, 10:12    ГОСТь   Там на украинском языке (от нас требуют), но думаю...   20.12.2006, 10:50    Daymonic   А какие у вас параметры теплоносителя, для чего вы...   20.12.2006, 16:17    ГОСТь   Руководствовался пунктом снипа:       
    3.20*. ...   20.12.2006, 16:49    zr84   Что успел увидеть:
На двух контурах регулятор РПД-...   21.12.2006, 5:19    ГОСТь   У нас без них не принимают в эксплуатацию. Проект ...   21.12.2006, 9:46    Daymonic   ЦитатаРуководствовался пунктом снипа:
какого СНиПа...   21.12.2006, 10:23    zeman   Надо было сразу схему разместить. Мы, например рег...   21.12.2006, 10:54    Daymonic   Исходя из того что обратка будет постоянна, открыв...   21.12.2006, 12:45    zeman   Разницы нет, где будут стоять, ведь места отбора д...   21.12.2006, 12:52    Nau   2 Zeman
При увеличении перепада - Регулятор Перепа...   21.12.2006, 15:45    Daymonic   ЦитатаПри увеличении перепада - Регулятор Перепада...   21.12.2006, 16:20    Nau   Неважно от чего возрастает перепад давления. Прост...   21.12.2006, 17:26    Daymonic   ЦитатаНеважно от чего возрастает перепад давления....   21.12.2006, 17:36    zeman   Цитата(Nau @ Dec 21 2006, 15:45 )2 Zeman
При ...   21.12.2006, 17:46    Alex_   Цитата(zeman @ Dec 21 2006, 10:54 )Мы, наприм...   22.12.2006, 0:54    zr84   Цитата(Alex_ @ Dec 22 2006, 00:54 )....При ус...   22.12.2006, 5:39    Daymonic   ЦитатаПравда, если в сеть дадут 150С, водичка посл...   22.12.2006, 10:12    ГОСТь   Цитата(zeman @ Dec 21 2006, 10:54 )Теперь мал...   22.12.2006, 10:23    zeman   Насчет места установки РПД - можно и так и так, но...   22.12.2006, 10:24    ГОСТь   Цитата(Daymonic @ Dec 21 2006, 10:23 )Калориф...   22.12.2006, 10:30    Daymonic   Вот это вопрос интересный, я не встречал еще в нор...   22.12.2006, 15:10    zr84   Цитата(Daymonic @ Dec 22 2006, 10:12 )...А чт...   22.12.2006, 16:34    Daymonic   Цитата(zr84 @ Dec 22 2006, 16:34 )Цитата(Daym...   22.12.2006, 17:59    Alex_   Еще как есть ограничения на перепад, заметьте, не ...   22.12.2006, 18:58    zr84   Пособие:
Применение средств автоматизации Danfoss ...   22.12.2006, 22:11     KGP1   Цитата(' date='22.12.2006, 23:11) Стр....   13.9.2010, 9:38    Daymonic   zr84, спасибо, понял о чем вы.   25.12.2006, 9:28    badabum   Задача - подобрать регулятор перепада давления и з...   24.8.2010, 23:17    KGP1   Для понимания совместной работы РТ и РПД предлагаю...   25.8.2010, 15:06    KGP1   Дополнилнительно выкладываю информацию о совместно...   26.8.2010, 8:58    W-82   Я не совсем понимаю для чего ставить 2 клапана...   31.8.2010, 16:22    испытатель   Копнули недра не вглубь, а в ширину по-моему.
Zp84...   31.8.2010, 20:14     KGP1   Цитата(испытатель @ 31.8.2010, 21:14) А в...   1.9.2010, 9:16    испытатель   Убедить кого-то сделать нечто у меня лично в после...   1.9.2010, 10:09    KGP1   Горький опыт обычно чреват издержками, в т.ч. и ма...   1.9.2010, 10:47 
 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 