Motiga
сообщение 15.4.2015, 16:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 20.3.2015
Пользователь №: 262766



Здравствуйте, был вынужден произвести несколько замеров приточной установки с ВЦ 4-70-6,3 с серьезными дефектами. После конфузора практически полностью отсутствует гибкая вставка. На входе в вентилятор направляющий аппарат с поворачивающимися лопатками. Механизм поворота заклинен. Положение ВНА - на 90% закрыт. На выходе вентилятора сразу диффузор без гибкой вставки. Замер делал пневмометрической трубкой в диффузоре. Поток выходит по одной из стенок диффузора. Значения динамического давления у стенки с потоком скачут от 28 Па до 50 Па. Максимальное значение динамики по модулю равно статике. В одном из ответвлений дальше по магистральному воздуховоду динамика - 0. После больше замеров не делал. Хотелось бы узнать, что там происходит в теории.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Motiga   Режим работы приточной установки с дефектами   15.4.2015, 16:10
- - Skaramush   Не совсем понятен вопрос. Происходит где?   15.4.2015, 16:21
- - Motiga   В диффузоре. Получается, что дальше диффузора пото...   15.4.2015, 16:45
- - Skaramush   Это из чего следует такой оригинальный вывод?   15.4.2015, 16:49
- - azar   Чёрная дыра?   15.4.2015, 23:00
- - Skaramush   Я, пока, так и не понял логической цепочки. Цитата...   16.4.2015, 7:10
- - Motiga   Я имел ввиду, что динамическое давление практическ...   16.4.2015, 9:05
- - Skaramush   Схему можно? А то пока ясности никакой где, что и ...   16.4.2015, 9:13
- - Motiga   Сейчас добавлю проектную.   16.4.2015, 9:21
- - Motiga   По факту есть ответвление с шибером сразу после ди...   16.4.2015, 9:54
- - Skaramush   Мягко говоря, не лучший способ подключения вентиля...   16.4.2015, 9:58
- - Motiga   (Двигатель стоит более чем в 2 раза меньший по мощ...   16.4.2015, 9:58
- - Skaramush   Ещё вопрос - каким прибором измеряли?   16.4.2015, 10:01
- - Motiga   TESTO 435.   16.4.2015, 10:13
- - Skaramush   В направлении вращения уверены? И в зазорах пары ...   16.4.2015, 10:15
- - Motiga   Не уверен ни в первом, ни во втором. Честно говоря...   16.4.2015, 10:21
- - Skaramush   Направление вращения - по крыльчатке охлаждения эл...   16.4.2015, 10:29
- - Motiga   Спасибо! Буду проверять по крыльчатке охлажден...   16.4.2015, 10:57
- - Skaramush   Скорее всего, у Вас комбинация причин. Кстати, со...   16.4.2015, 11:27
- - Motiga   Спасибо! Есть ли литература, описывающая работ...   16.4.2015, 11:43
- - Motiga   Думаю, есть на английском.   16.4.2015, 12:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 7:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных