ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Частотник Abb Acs550 и ошибка F0001, Столкнулся с постоянно выскакивающей ошибкой F0001
Timil
сообщение 16.4.2015, 16:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.4.2015
Пользователь №: 265537



Добрый день!
Буду признателен за любую помощь. Проблемма собственно вот в чем: имеется двигатель и частотник ABB ACS550-01-012A-4.
Задача двигателя раскручивать рулонный металл. Соответственно момент инерции очень большой. Дело в том, что где-то год все работало нормально, а недавно на частотнике при старте вылезает ошибка F0001. Превышение по току на выходе. Не могу понять в чем дело. Сняли с двигателя всю нагрузку, все равно не работает. Подключили двигатель напрямую через контактор, крутится, посторонних шумов в работе не наблюдается. Сам двигатель не греется. Но червячок сомнения все равно сидит. Возможно кто то с таким сталкивался? И еще вопрос. Нет ли ни у кого схемы OPCA-02 адаптера для параметрирования данных приводов посредством программы DriveWindow Light. В данной теме я пока новичок, поэтому прошу прощения если вдруг что rolleyes.gif
Я еще учусь)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Timil   Частотник Abb Acs550 и ошибка F0001   16.4.2015, 16:53
- - Pawel   Вывести на контроль токи нагрузки и смотреть что, ...   16.4.2015, 18:26
- - Сергей Валерьевич   смутное сомнение: а нет ли после АД редуктора пони...   16.4.2015, 19:06
- - Stelsi83   На сколько я знаю, для параметрирования ПЧ ACS550 ...   17.4.2015, 6:31
- - Timil   Цитата(Pawel @ 16.4.2015, 18:26) Вывести ...   17.4.2015, 10:44
|- - m3F   Цитата(Timil @ 17.4.2015, 10:44) Последни...   20.4.2015, 15:41
- - Stelsi83   OPCA-02 кабель: http://forum.abok.ru/index.php?sho...   17.4.2015, 11:07
|- - Timil   Цитата(Stelsi83 @ 17.4.2015, 11:07) OPCA-...   17.4.2015, 12:04
- - Лександр   Помимо нагрузки, еще варианты:   17.4.2015, 19:38
|- - Timil   Цитата(Лександр @ 17.4.2015, 19:38) Помим...   20.4.2015, 11:10
- - Pawel   Ну значит частотник дал дуба.   20.4.2015, 11:42
- - IGR1   По опыту с Ваконом. Такую ошибку можно получить в ...   20.4.2015, 16:36
- - Лександр   Посмотрите инструкцию по устройству частотника. Та...   20.4.2015, 21:01
- - Stelsi83   Когда то у нас была похожая проблема с приводом AC...   21.4.2015, 6:36
- - Timil   Подключили старый, но точно рабочий движок 3кВт и ...   22.4.2015, 10:30
- - Pawel   Ну дак я и говорил дал дуба, похоже что один ключ ...   22.4.2015, 15:09
|- - SVKan   Цитата(Pawel @ 22.4.2015, 19:09) Ну дак я...   23.4.2015, 7:56
- - Pawel   При чем здесь трансформатор, дерганья и подпрыгива...   23.4.2015, 8:08
- - BorisZV   "Нормальность" управления по фазам можно...   23.4.2015, 11:06
|- - kr1810bm86   Цитата(BorisZV @ 23.4.2015, 10:06) ...   24.9.2015, 17:10
|- - mr_Frodo64   [q   25.9.2015, 21:44
- - выаыва   Приветствую знатаков! . ЧП начал шалить. Ведет...   19.7.2019, 23:24
- - Pawel   Возможно и ключи, возможно и до них что нибудь.   20.7.2019, 6:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 8:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных