Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Транзитные воздуховоды через помещения
yegres
сообщение 6.5.2015, 9:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359



Вопрос касаемо транзитных воздуховодов и шахт.

АБК. Офисные помещения друг над другом.
Приточно-вытяжная вентиляционная установка с роторным регенератором обслуживает офисные помещения и кладовые В3, В4.

Делаю вертикальную шахту (EI 45) с приточным (EI 30) и вытяжным (EI 30) воздуховодом внутри.
Шахта выполнена выгородкой внутри офиса.
Подключаю ВРУ офиса к воздуховодам в шахте.
На поэтажном отводе, дальше ограждения шахты устанавливаю противопожарный клапан (EI 60).

Допустимо ли?
Смущает СП 7.13130.2013 Приложение В.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- yegres   Транзитные воздуховоды через помещения   6.5.2015, 9:15
- - yegres   К слову говоря, если система вентиляции обслуживае...   6.5.2015, 10:27
- - Denver   п. 7.2.4 в) не позволяет это делать. во-первых п...   7.5.2015, 14:42
- - иван_01   Дорогие форумчане! Хочу спросить у меня естест...   7.5.2015, 19:30
- - yegres   Цитата(иван_01 @ 7.5.2015, 19:30) Дорогие...   8.5.2015, 11:14
- - ИОВ   Цитата(yegres @ 6.5.2015, 10:15) Вопрос к...   10.5.2015, 12:00
- - Denver   Мне без разницы кто разделяет мое мнение. Эфермер...   14.5.2015, 14:33
- - bera   А можно ли выходить транзитом из склада кат. В2 че...   16.5.2015, 15:59
- - yegres   Цитата(bera @ 16.5.2015, 15:59) А можно л...   18.5.2015, 10:34
|- - bera   Цитата(yegres @ 18.5.2015, 11:34) Нельзя,...   18.5.2015, 11:05
- - rub@xel   Доброго дня! Прошу помочь разобраться. Имеется...   8.2.2016, 20:29
|- - ИОВ   1. Пом-е комплектации точно находится в одном пож....   9.2.2016, 0:00
- - rub@xel   Спасибо ИОВ! Добился таки от АР информации: пр...   9.2.2016, 21:08
|- - ИОВ   Полагаю, сложно определяться, тем более, что нет п...   9.2.2016, 22:23
- - rub@xel   Прошу прощенья за задержку с ответом. Согласен, ув...   13.2.2016, 13:40
|- - ИОВ   Цитата(rub@xel @ 13.2.2016, 13:40) ... ес...   13.2.2016, 14:34
- - rub@xel   ИОВ, большое спасибо за Ваши доводы и мнения! ...   13.2.2016, 18:04
- - Южакова   Добрый день! Подскажите, люди добрые! Можн...   26.10.2016, 8:08
|- - ИОВ   Согласно СП 60 Цитата7.11.5 Воздуховоды из негорюч...   26.10.2016, 9:00
- - Южакова   ИОВ, спасибо!   27.10.2016, 9:17
- - Амиго   А где написано что через ПБЗ нельзя транзитом возд...   16.8.2021, 12:59
- - keaton   Цитата(Амиго @ 16.8.2021, 13:59) Или таки...   16.8.2021, 15:28
- - Амиго   Спасибо.   16.8.2021, 16:08
- - Лё-лик   Нужно ли ставить противопожарные клапаны при перес...   17.2.2022, 16:46
- - Vano   Я со стороны архов скажу: 1. Коридор не имеет кате...   17.2.2022, 18:04
- - Maks31   Добрый день. Имеется жилой дом с крышной котельной...   20.5.2023, 23:55


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 14:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных