> Определение скорости потока жидкости
qbigbass
сообщение 15.5.2015, 13:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.5.2015
Пользователь №: 267849



Здравствуйте!

Имеется следующая претензия от поставщика. Имеется на площадке кольцевой водопровод dy=160 мм. Требуется обеспечить для хоз.-противопожарного водоснабжения строящегося здания расход в 35 л/с. Как определить пропускную способность данного водопровода?

Для определения расхода использую следующую формулу: G = pi * D^2 * v / 4; Остается не известным значение v. Возможно ли определить скорость движения воды (v) на участке водопроводной трубы по формуле Дарси — Вейсбаха через разность давлений, где Р1 - давление измеренное манометром до пожарного гидранта, а Р2 - атм. давление при вкл. пожарном гидранте?

Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал qbigbass - 15.5.2015, 13:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- qbigbass   Определение скорости потока жидкости   15.5.2015, 13:14
- - nick2   расход разделить на площадь сечения трубы - получа...   15.5.2015, 13:24
- - nagger   Надо считать схему. А на коленке - учебник по пожа...   15.5.2015, 13:52
- - Ferdipendoz   Во-первых, 160 - это же не DN, это наружный диамет...   15.5.2015, 13:57
- - qbigbass   Так, сегодня измерил давление в трубопроводе у пож...   15.5.2015, 19:10
- - Ferdipendoz   Покажите схемку что ли   15.5.2015, 19:41
- - nick2   какая пластмасса?   15.5.2015, 20:23
- - qbigbass   пока схему предоставить не могу, постараюсь в выхо...   16.5.2015, 12:42
- - Ferdipendoz   Ну блин, если ясен расход, то и скорость при задан...   16.5.2015, 22:48
- - qbigbass   Схема: "З" в кружочках подключенные здан...   17.5.2015, 13:14
- - nagger   Почему 1,2 м/с? Апд: при 10 м/с обеспечит же? Так ...   17.5.2015, 17:11
- - Dima_UA   при таком расходе, скорось в трубе получается 2 м/...   17.5.2015, 17:42
- - qbigbass   А как доказать что при расходе 30 - 35 м/с, скоро...   17.5.2015, 18:32
|- - nagger   Цитата(qbigbass @ 17.5.2015, 19:32) А как...   17.5.2015, 19:12
- - Ferdipendoz   Вот сразу вопрос - почему вы в расчёте берёте диа...   17.5.2015, 19:16
|- - qbigbass   Цитата(Ferdipendoz @ 17.5.2015, 20:16) Во...   17.5.2015, 20:38
|- - nagger   Цитата(qbigbass @ 17.5.2015, 21:38) Можно...   18.5.2015, 8:56
|- - Dmitry_vk   Цитата(qbigbass @ 17.5.2015, 20:38) 0.03 ...   18.5.2015, 18:25
- - Spok_only   Цитата(nagger @ 18.5.2015, 8:56) Если ...   18.5.2015, 13:05
- - Spok_only   Цитата(Dmitry_vk @ 18.5.2015, 18:25) Это ...   18.5.2015, 21:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 18:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных