> котел МЗК-7-АЖ, пуско-наладка
l3nd3r
сообщение 27.5.2015, 10:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.5.2014
Пользователь №: 234380



Здравствуйте дорогие форумчане! Кто сталкивался с котлами серии МЗК-7 на жидком топливе? Приобрели котел, установили , обвязали, подключили... Никак не можем произвести запуск. Горение длятся сикунд 5, после чего срабатывает автоматика ( срабатывает фото реле на отсутствие пламени) и процесс запуска прекращается. Пробывали минуя щит управления - на прямую включить вентилятор наддува, насос подачи топлива и катушку зажигания, горение так же длится 5 секунд, после чего пламя гаснет. Пробывали регулировать подачу воздуха заслонкой - она работает в 2х положениеях (50% и 100% мощности), минимальное давление при закрытой заслонке - 300 Па, максимальное 1,1 КПа. Розжиг проводили при всех значения от 300 - до 1100 Па с шагом 50 Па, без результатно. Вначеле устананавливали на выходе дымосос , с разрежением за котлом тоже пробывали поиграть - от 100 до 300 Па. Причем чем больше открыт шибер, тем меньше разряжение у нас показывало ( при полном открытии давление показывало 200 Па в плюсе), пламя так же не более 5 сек. Затем полностью ушли от дымососа - напрямую подключик к дымовой трубе. Пробывали даже отсечь дымоход и запустить при свободном выходе дымовых газов - 5 сек. горение. цифра в 5 сек - это образно, засекание не проводил, чуть больше, чуть меньше по продолжительности оно длится, но главное стабильно не устанавливается. Давление на топлевном насосе - так же пробывали регулировать( от 4 - 10 кгс/см2 с шагом в 0,5 бар). На открытом воздухе пробывали, вытащили горелку, подключили топливопровод (из гибких шлангов), розжиг производили с помощью катушки зажигания - горит замечательно. Все попытки запуска производили на салярке и печном топливе. На открытом воздухе и то другое распыляется фарсунками и горит, а вот в котле поджигалась только салярка ( на ней происходили все наши эксперементы с кратковременным горением, на печном даже не пыхало)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 9:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных