> Настройка ОС энкодером, Поршневой компрессор с энкодером
Инженер ОПТ
сообщение 11.6.2015, 6:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 196059



Ребята добрый день!
Нуждаюсь в ваших советах, и помощи:
Задача:
Произвести наладку Привода поршневого компрессора с ЧРП VACON NXC шкафного исполнения.
Требуется:
Настроить ОС по энкодеру для поддержания скорости привода поршневого компрессора.

Проделанные работы:
В лабораторных условиях пробую сделать настройку системы, и обкатать на стенде, перед поездкой на объект.
1. Подключил энкодер к плате ОРТА-5;
2. Установил Aplication - Multi-Purpos;
2. Сделал идентификацию привода в открытом контуре,;
3. В параметре 2.6.1 установил CL Speed Ctrl,
4. Пар. 7.3.1.1 Pulse revolution установил 4096, как на шильдике энкодера.
5. Пар. 7.3.1.4 Encoder Type установил A=Ref, B=Dir.

При старте уходит в F-43 субкод S3, с энкодера сигналы уходят проверял осциллографом, но работать не хочет.
На FC-302 "Danfoss" настраивал работу привода с энкодером, проблем не было, в NXP Vacon, уже запутался.

Может кто настраивал подобные применения, просьба, отзовитесь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Инженер ОПТ   Настройка ОС энкодером   11.6.2015, 6:49
- - demal   Цитата(Инженер ОПТ @ 11.6.2015, 7:49) 5. ...   14.6.2015, 17:26
- - Pawel   Новое слово в электроприводе "вангую".   15.6.2015, 7:19
- - IGR1   Цитата(Инженер ОПТ @ 10.6.2015, 23:49) Ре...   15.6.2015, 15:36
- - Инженер ОПТ   Похоже понял причину, почему ЧРП не видит энкодер....   16.6.2015, 6:41
|- - IGR1   Цитата(Инженер ОПТ @ 15.6.2015, 23:41) По...   16.6.2015, 15:28
- - Инженер ОПТ   Добрый день! Тема ещё остаётся актуальной, так...   29.6.2015, 10:24
|- - IGR1   Цитата(Инженер ОПТ @ 29.6.2015, 3:24) Доб...   30.6.2015, 16:08
|- - SVKan   Цитата(IGR1 @ 30.6.2015, 20:08) А скорост...   30.6.2015, 18:22
|- - IGR1   Цитата(SVKan @ 30.6.2015, 11:22) Скорость...   1.7.2015, 20:03
|- - SVKan   Цитата(IGR1 @ 2.7.2015, 0:03) У ваконовск...   1.7.2015, 22:15
- - IGR1   Посмотрел вчера. Если выходная частота драйва была...   2.7.2015, 15:35
- - Инженер ОПТ   Ребята, вопрос: Идентификацию привода обязательно ...   3.7.2015, 18:24
- - IGR1   Лучше сделать. Вакон очень рекомендует. Причем луч...   4.7.2015, 16:52
|- - Инженер ОПТ   Цитата(IGR1 @ 4.7.2015, 16:52) Лучше сдел...   5.7.2015, 15:26
- - IGR1   Вот что они пишут в документе "Open/closed Lo...   6.7.2015, 17:20
- - Инженер ОПТ   Кому интересно: Посчитали таки ток намагничивания ...   7.7.2015, 15:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 14:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных