> Насос с обратным клапаном на байпасе в системе с естественной циркуляцией, определение типа обратного клапана на байпасе
motov
сообщение 18.6.2015, 15:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750



Уважаемые форумчане!
Подскажите, кто нибудь сталкивался с использованием насоса в системе отопления с естественной циркуляцией? При отключении насоса система должна работать через байпас насоса с обратным клапаном, который при работе насоса закрыт. Неоднократно приходилось слышать о таком решении но вопрос в том какой клапан ставить на байпасе? Гравитационный напор в системе при высоте системы 6 м и температурном режиме 80/60 составляет 670 Па (6,7 см. вод.ст.), а минимальный перепад напора для открытия обратного клапана межфланцевого по данным разных производителей (Danfoss, Nemen) составляет от 0,2м.вод.ст. до 0,8м.вод.ст. Как реализовать подобную схему на практике?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- motov   Насос с обратным клапаном на байпасе в системе с естественной циркуляцией   18.6.2015, 15:58
- - Алексс   У лепестковых самое маленькое сопротивление. http:...   18.6.2015, 16:05
- - испытатель   Цитата(Алексс @ 18.6.2015, 13:05) У лепес...   18.6.2015, 16:14
- - HeatServ   У обычного осевого клапана типа такого утконосыми...   18.6.2015, 23:13
- - Eвгений Викентьевич   Система не должна, а может работать через байпас с...   19.6.2015, 0:00
- - Гризли   Я для систем, где вообще не допустимо лишнее сопро...   19.6.2015, 9:30
|- - KGP1   Цитата(Гризли @ 19.6.2015, 9:30) Я для си...   19.6.2015, 13:25
|- - Гризли   Цитата(KGP1 @ 19.6.2015, 13:25) Вы считае...   19.6.2015, 13:43
- - Inchin   А что скажете по поводу обратных шаровых поплавков...   19.6.2015, 13:21
- - Eвгений Викентьевич   То-есть - без клапана и байпаса   19.6.2015, 13:44
- - испытатель   Насос с фильтром вообще-то рекомендуется применять...   19.6.2015, 15:02
- - Гризли   По сути дела ЁЖ тоже прав: через остановленный нас...   19.6.2015, 15:10
- - HeatServ   Обычный осевик без пружины и все дела, для скорост...   19.6.2015, 15:55
- - испытатель   Цитата(HeatServ @ 19.6.2015, 12:55) Обычн...   19.6.2015, 16:04
- - Eвгений Викентьевич   Вот! Вот тут и подходим к главному иксу! Н...   19.6.2015, 19:41
- - HeatServ   Так гравитационка, сельский клуб максимум.   20.6.2015, 0:45
- - Eвгений Викентьевич   Скорее всего. И при наличии фильтра, никто не меша...   20.6.2015, 10:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 15:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных