Уважаемые форумчане!
Подскажите, кто нибудь сталкивался с использованием насоса в системе отопления с естественной циркуляцией? При отключении насоса система должна работать через байпас насоса с обратным клапаном, который при работе насоса закрыт. Неоднократно приходилось слышать о таком решении но вопрос в том какой клапан ставить на байпасе? Гравитационный напор в системе при высоте системы 6 м и температурном режиме 80/60 составляет 670 Па (6,7 см. вод.ст.), а минимальный перепад напора для открытия обратного клапана межфланцевого по данным разных производителей (Danfoss, Nemen) составляет от 0,2м.вод.ст. до 0,8м.вод.ст. Как реализовать подобную схему на практике?
 
 
 
  испытатель
  18.6.2015, 16:14
  
 
  Цитата(Алексс @ 18.6.2015, 13:05) 

Именно так- только беспружинные. Единственная хитрость - если разводка меньше 50 мм, то нужно соорудить расширитель с фланцами для установки такого клапана.
Еще мы ставим термостат погружной, который при снижении температуры ниже уставки включает насос.
 
 
 
 
  HeatServ
  18.6.2015, 23:13
  
 
  У обычного осевого клапана типа такого

утконосыми пассатижами удалить пружину и вполне себе вариант.
 
 
 
  Eвгений Викентьевич
  19.6.2015, 0:00
  
 
  Система не должна, а может работать через байпас с обратным клапаном. При этом приличная часть теплоносителя всё одно пойдёт через насос.
Не надо клапан. Байпас тоже не надо. Ставится насос следующего размера. И всё.
 
 
 
 
  Я для систем, где вообще не допустимо лишнее сопротивление, ставлю створчатые обратные клапаны Текофи. Они без пружины, клапан закрывается под действием гравитации.
 
 
 
 
  А что скажете по поводу обратных шаровых поплавковых клапанов?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
  
 
 
  Цитата(Гризли @ 19.6.2015, 9:30) 

Я для систем, где вообще не допустимо лишнее сопротивление, ставлю створчатые обратные клапаны Текофи. Они без пружины, клапан закрывается под действием гравитации.
Вы считаете, что в этих клапанах отсутствует лишнее "сопротивление". Не могли бы привести характеристики этих Текофи?
 
 
 
 
 
  Цитата(KGP1 @ 19.6.2015, 13:25) 

Вы считаете, что в этих клапанах отсутствует лишнее "сопротивление". Не могли бы привести характеристики этих Текофи?
Не надо утрировать. Самое малое сопротивление, что есть за разумные деньги, и подходящие габариты. А также герметичность.
 
 
 
 
  Eвгений Викентьевич
  19.6.2015, 13:44
  
 
  То-есть - без клапана и байпаса
 
 
 
  испытатель
  19.6.2015, 15:02
  
 
  Насос с фильтром вообще-то рекомендуется применять, который периодически чистить требуется 
 
 Что за низкобюджетные пристрастия плодятся, как вирусы.
Цитата(Inchin @ 19.6.2015, 10:21) 

А что скажете по поводу обратных шаровых поплавковых клапанов?
1. Для вертикальных участков
2. При большом потоке будет греметь и мешать потоку
Это минусы
Все остальное - плюсы 
 
  
 
 
  По сути дела ЁЖ тоже прав: через остановленный насос проходит поток, сквозь каналы в крыльчатке.
Или для надежности в обратном клапане сверлится дырочка. Для работающего насоса её сопротивление велико, в то же время при естественной циркуляции поток проходит.
 
 
 
  HeatServ
  19.6.2015, 15:55
  
 
  Обычный осевик без пружины и все дела, для скоростей формата гравитационки самое что ни на есть нулевое сопротивление. Тарелка пластмассовая в воде невесома практически.
 
 
 
  испытатель
  19.6.2015, 16:04
  
 
  Цитата(HeatServ @ 19.6.2015, 12:55) 

Обычный осевик без пружины и все дела, для скоростей формата гравитационки самое что ни на есть нулевое сопротивление. Тарелка пластмассовая в воде невесома практически.
Нормально работает, и самый дешевый по цене, если все чистенько будет. По опыту - они грязесборники хорошие.
 
 
 
 
  Eвгений Викентьевич
  19.6.2015, 19:41
  
 
  Вот! Вот тут и подходим к главному иксу!
Нам неизвестна мощность системы. Нам неизвестен её объём. 
Вот из-за этого тема и получила такую как бы остроту. Именно потому в ней поместились все правды. Именно поетому никто не ощутил, что "наткнулся на стену...  непонимания... эгоизма... и ненависти...  " ©
Про мощность и объём надо было сперва узнать, а потом уже решать, а потом уже варианты давать
 
 
 
 
  Так гравитационка, сельский клуб максимум.
 
 
 
  Eвгений Викентьевич
  20.6.2015, 10:09
  
 
  Скорее всего. И при наличии фильтра, никто не мешает всё выстроить в одну линию. Одна линия в составе шарик - фильтр - насос - шарик. Ничего страшного не произойдёт в случае остановки системы на пару минут.
И Оплот культуры на останется с теплом. Всё будет хорошо. Но если денег на раёне ещё больше, то можно и байпасс сделать.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.