Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Насос с обратным клапаном на байпасе в системе с естественной циркуляцией
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
motov
Уважаемые форумчане!
Подскажите, кто нибудь сталкивался с использованием насоса в системе отопления с естественной циркуляцией? При отключении насоса система должна работать через байпас насоса с обратным клапаном, который при работе насоса закрыт. Неоднократно приходилось слышать о таком решении но вопрос в том какой клапан ставить на байпасе? Гравитационный напор в системе при высоте системы 6 м и температурном режиме 80/60 составляет 670 Па (6,7 см. вод.ст.), а минимальный перепад напора для открытия обратного клапана межфланцевого по данным разных производителей (Danfoss, Nemen) составляет от 0,2м.вод.ст. до 0,8м.вод.ст. Как реализовать подобную схему на практике?
Алексс
У лепестковых самое маленькое сопротивление.
http://www.irimex.ru/services/catalog/arma...apany/disco_cb/
испытатель
Цитата(Алексс @ 18.6.2015, 13:05) *
У лепестковых самое маленькое сопротивление.
http://www.irimex.ru/services/catalog/arma...apany/disco_cb/

Именно так- только беспружинные. Единственная хитрость - если разводка меньше 50 мм, то нужно соорудить расширитель с фланцами для установки такого клапана.
Еще мы ставим термостат погружной, который при снижении температуры ниже уставки включает насос.
HeatServ
У обычного осевого клапана типа такого

утконосыми пассатижами удалить пружину и вполне себе вариант.
Eвгений Викентьевич
Система не должна, а может работать через байпас с обратным клапаном. При этом приличная часть теплоносителя всё одно пойдёт через насос.
Не надо клапан. Байпас тоже не надо. Ставится насос следующего размера. И всё.
Гризли
Я для систем, где вообще не допустимо лишнее сопротивление, ставлю створчатые обратные клапаны Текофи. Они без пружины, клапан закрывается под действием гравитации.
Inchin
А что скажете по поводу обратных шаровых поплавковых клапанов?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
KGP1
Цитата(Гризли @ 19.6.2015, 9:30) *
Я для систем, где вообще не допустимо лишнее сопротивление, ставлю створчатые обратные клапаны Текофи. Они без пружины, клапан закрывается под действием гравитации.

Вы считаете, что в этих клапанах отсутствует лишнее "сопротивление". Не могли бы привести характеристики этих Текофи?
Гризли
Цитата(KGP1 @ 19.6.2015, 13:25) *
Вы считаете, что в этих клапанах отсутствует лишнее "сопротивление". Не могли бы привести характеристики этих Текофи?


Не надо утрировать. Самое малое сопротивление, что есть за разумные деньги, и подходящие габариты. А также герметичность.
Eвгений Викентьевич
То-есть - без клапана и байпаса
испытатель
Насос с фильтром вообще-то рекомендуется применять, который периодически чистить требуется wink.gif
Что за низкобюджетные пристрастия плодятся, как вирусы.

Цитата(Inchin @ 19.6.2015, 10:21) *
А что скажете по поводу обратных шаровых поплавковых клапанов?

1. Для вертикальных участков
2. При большом потоке будет греметь и мешать потоку
Это минусы
Все остальное - плюсы rolleyes.gif
Гризли
По сути дела ЁЖ тоже прав: через остановленный насос проходит поток, сквозь каналы в крыльчатке.
Или для надежности в обратном клапане сверлится дырочка. Для работающего насоса её сопротивление велико, в то же время при естественной циркуляции поток проходит.
HeatServ
Обычный осевик без пружины и все дела, для скоростей формата гравитационки самое что ни на есть нулевое сопротивление. Тарелка пластмассовая в воде невесома практически.
испытатель
Цитата(HeatServ @ 19.6.2015, 12:55) *
Обычный осевик без пружины и все дела, для скоростей формата гравитационки самое что ни на есть нулевое сопротивление. Тарелка пластмассовая в воде невесома практически.

Нормально работает, и самый дешевый по цене, если все чистенько будет. По опыту - они грязесборники хорошие.
Eвгений Викентьевич
Вот! Вот тут и подходим к главному иксу!
Нам неизвестна мощность системы. Нам неизвестен её объём.
Вот из-за этого тема и получила такую как бы остроту. Именно потому в ней поместились все правды. Именно поетому никто не ощутил, что "наткнулся на стену... непонимания... эгоизма... и ненависти... " ©

Про мощность и объём надо было сперва узнать, а потом уже решать, а потом уже варианты давать
HeatServ
Так гравитационка, сельский клуб максимум.
Eвгений Викентьевич
Скорее всего. И при наличии фильтра, никто не мешает всё выстроить в одну линию. Одна линия в составе шарик - фильтр - насос - шарик. Ничего страшного не произойдёт в случае остановки системы на пару минут.
И Оплот культуры на останется с теплом. Всё будет хорошо. Но если денег на раёне ещё больше, то можно и байпасс сделать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.