> Расчет воздухообмена по теплоизбыткам. Вопрос.
LyulkovRoman
сообщение 20.6.2015, 17:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 28.11.2011
Пользователь №: 131042



Добрый день!
Что то немного запутался читая форум,люди пишут, что расчет воздуха по теплоизбыткам рассчитывается по формуле:
L=3,6*Q/(c*р*(tyx-tпр), где
Q - избытки явной теплоты в помещении, Вт
с - теплоемкость воздуха = 1,005кДж/(кг*°С)
р - плотность воздуха = 1,2кг/м3
tyx – температура воздуха удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой рабочей зоны, °С
tпр – температура приточного воздуха, °С

Открывая СНИП 41-01-2003 и
Там картина другая:

L=Lw.z+(((3,6*Q)-(c*Lw.z*(tyx-tпр))/(c*(tyx-tпр)), где
Lw.z.-расход воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов.
Получается он к примеру равен 0, получаем формулу:

L=3,6*Q/(c*(tyx-tпр).
Вопрос:
Куда делась плотность воздуха мужики???
Че то притупил unsure.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif

Сообщение отредактировал LyulkovRoman - 20.6.2015, 17:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 8:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных