Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Сгорела плата - В чем причина?, нужна помощь грамотных электриков
Gr.
сообщение 30.6.2015, 22:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101214



Прошу подсказки у людей, разбирающихся в электрических подключениях.
Сегодня к наружному блоку ККБ подключали щит доп. оборудования (состав: автомат, программируемое реле и две релюшки). При включении щитка реле подключенные к выходам программируемого реле стали дребезжать, затем вроде включились, а затем взорвался конденсатор на плате ККБ, перегорел предохранитель L1 на плате же и выбило автомат в щитке доп. оборудования... При повторном включении автомата задымились клеммы питания программируемого реле в доп. щитке.
Напряжения L1-N - 230 замеряли уже после...
Может ли причиной выгорания платы ККБ быть щиток с доп. оборудованием (он подключен как показано на рисунке прямо на клеммы вводного кабеля)?
Прикрепленный файл  1.png ( 4,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8


P.S. Ошибок подключения нет, аналогичный щиток на соседнем ККБ работает нормально.

Сообщение отредактировал Gr. - 30.6.2015, 22:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 17:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных