> Altivar 31 ошибка Nst
foton
сообщение 3.7.2015, 16:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 3.7.2006
Пользователь №: 3304



Ситуация следующая, постоянно (при tcc-2C) горит ошибка nst, и на входе LI2 всегда есть "1"
Захожу в меню контроля SUP-LIA-LI2A-no, далее захожу SUP-LIA-LIS на индикаторе 2 разряд находиться в верхнем регистре, хотя физически к входу LI2 ничего не подключено.
Замыкаю 1, 3 и т.д. входы с +24 - индикация отображает эти действия.
Соответственно при tcc-loc на пульте rdy и все работает и управляется с пульта, как только tcc-2C - вылезает nst.

Посоветуйте, что делать?