Полная версия этой страницы:
Altivar 31 ошибка Nst
Ситуация следующая, постоянно (при tcc-2C) горит ошибка nst, и на входе LI2 всегда есть "1"
Захожу в меню контроля SUP-LIA-LI2A-no, далее захожу SUP-LIA-LIS на индикаторе 2 разряд находиться в верхнем регистре, хотя физически к входу LI2 ничего не подключено.
Замыкаю 1, 3 и т.д. входы с +24 - индикация отображает эти действия.
Соответственно при tcc-loc на пульте rdy и все работает и управляется с пульта, как только tcc-2C - вылезает nst.
Посоветуйте, что делать?
У вас неисправна сама плата входов. Надо смотреть что на опторазвязках платы сигналы.
Я практически уверен, что плата неисправна. Плата вся залита лаком, монтаж мелкий, без схемы или положительного опыта ремонта такой же платы лезть - занятие сомнительное.
Вопрос в том, может ее можно как-нибудь обмануть назначив старт и стоп на другие входы? Или на крайний случай "прицепится" к клеммам кнопок старт и стоп?
Управление по modbus - городить не буду, т.к. его не к чему подключать. Проще новый частотник поставить.
На L1-L4 можно назначить другие команды, если у вас не работае только один вход. Остальное не очень реально. Команды с кнопок пульта по TTL логике, уравни маленькие, на коротких расстояниях возможно и будет работать.
Цитата(Pawel @ 5.7.2015, 17:17)

На L1-L4 можно назначить другие команды, если у вас не работае только один вход. Остальное не очень реально. Команды с кнопок пульта по TTL логике, уравни маленькие, на коротких расстояниях возможно и будет работать.
Здравствуйте Павел.
Большое спасибо за ответ.
Не работает только один вход L2 проверял в меню LIS все остальные входы нормально отрабатывают замыкание на +24
Если Вас не затруднит, подскажите на какой странице искать переназначение команд на L1-L4?
Меню входов-выходов, стр. 28.
И смотреть надо как вы хотите управлять.
Для двухпроводной схемы L2 зпрограммирован на вращение назад с удержанием, легко перепрограммировать на L3 или L4.
Для трехпроводной L2 запрограммирован на вперед без удержания.Тут надо смотреть что получится.
Если же у вас нет реверса, то вообще проблем нет.
Спасибо.
Сегодня попробую.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.