foton
сообщение 3.7.2015, 16:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 3.7.2006
Пользователь №: 3304



Ситуация следующая, постоянно (при tcc-2C) горит ошибка nst, и на входе LI2 всегда есть "1"
Захожу в меню контроля SUP-LIA-LI2A-no, далее захожу SUP-LIA-LIS на индикаторе 2 разряд находиться в верхнем регистре, хотя физически к входу LI2 ничего не подключено.
Замыкаю 1, 3 и т.д. входы с +24 - индикация отображает эти действия.
Соответственно при tcc-loc на пульте rdy и все работает и управляется с пульта, как только tcc-2C - вылезает nst.

Посоветуйте, что делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 3.7.2015, 17:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1373
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



У вас неисправна сама плата входов. Надо смотреть что на опторазвязках платы сигналы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
foton
сообщение 3.7.2015, 18:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 3.7.2006
Пользователь №: 3304



Я практически уверен, что плата неисправна. Плата вся залита лаком, монтаж мелкий, без схемы или положительного опыта ремонта такой же платы лезть - занятие сомнительное.
Вопрос в том, может ее можно как-нибудь обмануть назначив старт и стоп на другие входы? Или на крайний случай "прицепится" к клеммам кнопок старт и стоп?
Управление по modbus - городить не буду, т.к. его не к чему подключать. Проще новый частотник поставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 5.7.2015, 16:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1373
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



На L1-L4 можно назначить другие команды, если у вас не работае только один вход. Остальное не очень реально. Команды с кнопок пульта по TTL логике, уравни маленькие, на коротких расстояниях возможно и будет работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
foton
сообщение 6.7.2015, 9:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 3.7.2006
Пользователь №: 3304



Цитата(Pawel @ 5.7.2015, 17:17) *
На L1-L4 можно назначить другие команды, если у вас не работае только один вход. Остальное не очень реально. Команды с кнопок пульта по TTL логике, уравни маленькие, на коротких расстояниях возможно и будет работать.


Здравствуйте Павел.

Большое спасибо за ответ.

Не работает только один вход L2 проверял в меню LIS все остальные входы нормально отрабатывают замыкание на +24
Если Вас не затруднит, подскажите на какой странице искать переназначение команд на L1-L4?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 6.7.2015, 10:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1373
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Меню входов-выходов, стр. 28.
И смотреть надо как вы хотите управлять.
Для двухпроводной схемы L2 зпрограммирован на вращение назад с удержанием, легко перепрограммировать на L3 или L4.
Для трехпроводной L2 запрограммирован на вперед без удержания.Тут надо смотреть что получится.
Если же у вас нет реверса, то вообще проблем нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
foton
сообщение 6.7.2015, 10:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 3.7.2006
Пользователь №: 3304



Спасибо.

Сегодня попробую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных