> Надо ли защищать 4-20мА?
armi
сообщение 5.7.2015, 19:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 5.7.2015
Пользователь №: 272211



Ситуация. Датчики температуры в обмотках электродвигателей - по 8 штук в каждом из 3х двигателей. Подключаются к контроллеру через свои измерительные преобразователи ИПМ399/М0 для получения с каждого сигнала 4-20мА.

Есть ли смысл ставить клемники со стороны 4-20мА с предохранителями, и только на плюс или и на минус тоже?
Предполагается при ревизии двигателей, отключать датчики (преобразователи) разрывом в клеммнике, не повредит ли это входному каналу модуля контроллера?
Надо ли как то защищать модуль контроллера по каждому каналу 4-20?
И может есть какой преобразователь на несколько каналов с несколькими индивидуальным выходом 4-20 на каждый?


начинающий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- armi   Надо ли защищать 4-20мА?   5.7.2015, 19:19
- - Ka3ax   и предохранители ставлю 32 mA и защиту typ 3, от п...   5.7.2015, 21:47
- - armi   защиту typ 3 ----------------- речь идет о сетевы...   6.7.2015, 6:22
|- - Lex   Цитата(armi @ 6.7.2015, 9:22) речь идет о...   6.7.2015, 10:40
|- - armi   Цитата(Lex @ 6.7.2015, 11:40) Подумайте. ...   6.7.2015, 10:45
- - beastmaster   1) Измерительные преобразователи применяйте с галь...   6.7.2015, 7:45
- - armi   На новой аналогичной станции установлены https://w...   6.7.2015, 8:13
- - beastmaster   Вы хоть почитайте характеристики на измерительный ...   6.7.2015, 9:19
- - armi   Потому несколько удивлен, что существующии датчик...   6.7.2015, 9:34
- - beastmaster   Испытательное напряжение, вход / выход / питание 1...   6.7.2015, 9:49
- - armi   2.2.18. Изоляция электрических цепей ИПМ 0399/...   6.7.2015, 9:53
- - beastmaster   А иначе как обеспечить защиту входных цепей ПЛК? Г...   6.7.2015, 10:02
- - armi   http://www.etm.ru/cat/nn/1303859/ на 4кВ, но цена...   6.7.2015, 10:06
- - beastmaster   Ну тогда запрос производителю насосов по поводу не...   6.7.2015, 10:14
- - armi   Цитата(beastmaster @ 6.7.2015, 11:14) Ну ...   6.7.2015, 10:23


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 21:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных