> Рециркуляционный насос на котёл, Как подобрать?
Хбу
сообщение 6.7.2015, 11:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 14.12.2006
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 5187



Добрый день.

Нужно подобрать рециркуляционный насос на котёл на твёрдом топливе, мощность 6МВт, схема обвязки - с гидравлическим разделителем. Как это правильно сделать вообще? Не нашёл рекомендаций.

И ещё пара вопросов:

Схема без расширительного бака, со сбросным клапаном и подпиткой - это, считается, прилично? А-то у меня расширительные баки по расчёту через программу Reflex выходят два по 4 куба..

И последнее: данных на котёл пока мало, но рабочее давление у него указано 2 бара. Клапаны безопасности подбираются на какое превышение его?..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Хбу   Рециркуляционный насос на котёл   6.7.2015, 11:45
- - tiptop   Цитата(Хбу @ 6.7.2015, 11:45) Добрый день...   6.7.2015, 12:25
- - jota   Неясно что автор считает рециркуляционным насосом   6.7.2015, 12:29
- - Лыткин   Цитата(Хбу @ 6.7.2015, 11:45) Добрый день...   6.7.2015, 13:00
- - Хбу   Вот такая схема. Вопрос про насос под номером 3, м...   6.7.2015, 22:27
- - испытатель   Ну вот понятно, что имели ввиду. Непонятно почему ...   7.7.2015, 0:23
|- - Хбу   Цитата(испытатель @ 7.7.2015, 0:23) Ну во...   7.7.2015, 1:41
|- - Лыткин   Цитата(Хбу @ 7.7.2015, 1:41) Эм. Прошу пр...   7.7.2015, 9:07
|- - Хбу   Цитата(Лыткин @ 7.7.2015, 9:07) Недостатк...   7.7.2015, 10:54
|- - Лыткин   Цитата(Хбу @ 7.7.2015, 10:54) Хорошо, так...   7.7.2015, 12:09
|- - Хбу   Цитата(Лыткин @ 7.7.2015, 12:09) Установи...   7.7.2015, 12:44
- - LUCHNICK   У меня по схеме возникли следующие вопросы: 1. Пре...   7.7.2015, 12:46
- - Хбу   Такая схема будет лучше? Цитата(LUCHNICK @ 7...   7.7.2015, 12:56
|- - LUCHNICK   Цитата(Хбу @ 7.7.2015, 13:56) Такая схема...   7.7.2015, 15:03
- - Nidermayer   Работаю в сфере проектирования твердотопливных кот...   14.7.2015, 23:06
- - den.mgn   .   15.7.2015, 8:26
- - Лыткин   Цитата(Nidermayer @ 14.7.2015, 23:06) Раб...   15.7.2015, 12:02
- - tiptop   Цитата(Лыткин @ 15.7.2015, 12:02) Прямо м...   15.7.2015, 12:48
- - Лыткин   Цитата(tiptop @ 15.7.2015, 12:48) Не. Луч...   15.7.2015, 13:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 18:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных