Здравствуйте!
Дано: частный 1 этажный дом с высоким цоколем, в цоколе котел. от котла на 1 этаж идет 40 труба, немного поднимаеться над полом, c некоторым уклоном обходит дом по периметру, и возвращаетсяь в котел. К трубе сверху вварены радиаторы. (ленинградка, без заужения магистрали). Расширительный бак присутствует тоже. Система работает как ЕЦ и всех устраиваент как.

Проблема: к дому пристрили помещение. Без цоколя. тоесть уровень пола - ниже чем в основном доме. Помещение надо отопить от этой же СО. Запас по мощьности у котла позволяет. В наличии есть 40 труба, болгарка, сварка итд.

Проблема в том что если " продолжить" имеющуюся трубу в пристрой - то она аккурат под подоконниками окон в пристрое пройдет.

Вопрос: как в пристрое к этой трубе подключать радиаторы?

Я вижу 2 решения:
1. Прилепить радиаторы снизу трубы. есть сомнения что будут греться нормально.
2. При входе в пристрой трубу опустить ступенькой, прогнать по полу, поднять ступенькой. Радиаторы вварить сверху, как во всем доме. В углу где будет подъем - незабыть воздухоотоводчик на всякий случай.

Какое решение выбрать? Решение не должно ни в коем случае поломать отопление в оcновном доме. Система так и должна остаться ЕЦ, насосы, а к ним УПС и прочие генераторы ставить не предлогать. Как я понимаю вариант 1 - систему не поломает, но есть большие сомнениия что радиаторы будут греться. Вариант 2 - радиаторы греться будут без сомнения, а вот в работоспособности всей системы появляютсья сомнения.

Хочеться услышать мнение опытных людей. Может есть и более другое решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- мурлокотам   добавка пристроя в действующую СО с ЕЦ   14.7.2015, 17:50
- - Inchin   мурлокотам, рисуйте схему СО в аксонометрии, чтобы...   14.7.2015, 21:01
- - Гризли   Второй вариант с большой долей вероятности работат...   14.7.2015, 22:47
- - мурлокотам   за сливной кран - спасибо! забыл про него.... ...   15.7.2015, 11:15
- - Гризли   А будет совсем хорошо, если Вы и котел перенесете ...   15.7.2015, 12:40
- - мурлокотам   эээ? Пристрой выше уровня котла. А котлы для ЕЦ об...   15.7.2015, 13:25
|- - Inchin   Цитата(мурлокотам @ 15.7.2015, 13:25) эээ...   15.7.2015, 13:39
- - мурлокотам   Потомучто система уже есть. На двухтрубку мало тог...   15.7.2015, 14:06
|- - Inchin   Цитата(мурлокотам @ 15.7.2015, 14:06) Пот...   15.7.2015, 14:25
- - Chupryna   Выход из котла на каком уровне? Если уровень трубо...   15.7.2015, 14:51
- - мурлокотам   Про рассчет понятно. посмотрю что это за Герц СО. ...   15.7.2015, 16:05
|- - Inchin   Цитата(мурлокотам @ 15.7.2015, 16:05) 1. ...   15.7.2015, 16:31
- - мурлокотам   1. радует одно - что работать она будет худо-бедно...   15.7.2015, 17:18
|- - Inchin   Цитата(мурлокотам @ 15.7.2015, 17:18) 2. ...   15.7.2015, 20:55
- - lovial   Цитата(мурлокотам @ 14.7.2015, 17:50) Я в...   16.7.2015, 8:03
- - мурлокотам   По варианту 1 - пришли к выводу радиаторы работать...   16.7.2015, 9:31
|- - lovial   Цитата(мурлокотам @ 16.7.2015, 9:31) По в...   16.7.2015, 10:03
- - мурлокотам   труба - 40. просто трубы - не хватит. высокие - не...   16.7.2015, 10:50
- - мурлокотам   Вобщем беда у меня: долго разбирался с ГерцСО, нар...   27.7.2015, 14:08
|- - Inchin   Цитата(мурлокотам @ 27.7.2015, 14:08) Воб...   27.7.2015, 14:57
|- - Lyko   Цитата(мурлокотам @ 27.7.2015, 15:08) вид...   31.7.2015, 2:01
- - мурлокотам   Там похож глюк. Я туда что только не ставил, а мне...   27.7.2015, 15:44
|- - Inchin   Цитата(мурлокотам @ 27.7.2015, 15:44) Там...   27.7.2015, 16:08
- - мурлокотам   Не дает. там вообще всё что после запятой/точки - ...   28.7.2015, 12:18
|- - Inchin   Цитата(мурлокотам @ 28.7.2015, 12:18) Не ...   28.7.2015, 15:50
- - мурлокотам   не разобрался 1. подключение радиаотров делаем ...   28.7.2015, 17:01
|- - Inchin   Цитата(мурлокотам @ 28.7.2015, 17:01) не ...   28.7.2015, 18:10
- - мурлокотам   Добавил ещё радиатор... толкуи никакого. на все б...   29.7.2015, 9:31
|- - Inchin   Цитата(мурлокотам @ 29.7.2015, 9:31) Доба...   29.7.2015, 16:11
- - мурлокотам   вот. зазипованый   29.7.2015, 17:14
|- - Inchin   Цитата(мурлокотам @ 29.7.2015, 17:14) во...   29.7.2015, 19:55
- - мурлокотам   Спасибо большое! проблема была в отводах котор...   30.7.2015, 10:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 23:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных