Добрый день, уважаемые коллеги!

Допустим имеется тепловой узел, который был расчитан к примеру на 8,1 Гкал/ч. В результате он эксплуатирется на 1,8 Гкал/ч (судя по показаниям УУТЭ), то есть эксплуатация идет на 20 % от проектной мощности зимой. Может ли это быть причиной неправильной работы узла летом, а может и зимой (повышенная обратка, свист в регулирующих клапанах и т.д.)?

Сообщение отредактировал spilner - 20.7.2015, 10:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- spilner   Работа теплового узла на непроектных значениях   20.7.2015, 10:30
- - shadow   Вероятно не тепловой узел, а индивидуальный теплов...   20.7.2015, 11:21
- - spilner   снижение давления путем установки редуцирующего кл...   20.7.2015, 11:37
- - ssn   помочь может анализ существующего положения и прин...   20.7.2015, 11:45
|- - spilner   Цитата(ssn @ 20.7.2015, 11:45) ... это по...   20.7.2015, 12:39
- - ssn   не "лучше", а просто необходимо. причем,...   20.7.2015, 12:41
|- - spilner   Цитата(ssn @ 20.7.2015, 12:41) не "л...   21.7.2015, 10:32
|- - HeatServ   Цитата(spilner @ 21.7.2015, 10:32) получа...   21.7.2015, 16:07
|- - spilner   Цитата(HeatServ @ 21.7.2015, 16:07) Да, 1...   21.7.2015, 23:53
|- - HeatServ   Цитата(spilner @ 21.7.2015, 23:53) незави...   22.7.2015, 0:09
- - испытатель   Можете и шайбами сбросить, скорее всего - Даже дв...   21.7.2015, 11:09
|- - spilner   Цитата(испытатель @ 21.7.2015, 11:09) Мож...   21.7.2015, 11:52
- - ssn   шайбирование производится под конкретный расход. т...   21.7.2015, 16:04
- - spilner   И всё же, возвращаясь к начальному вопросу из шапк...   22.7.2015, 11:55
- - ssn   при такой степени открытия клапан имеет не совсем ...   22.7.2015, 12:04
- - spilner   В том то и дело, что стоят 2 клапана) Первый уже з...   22.7.2015, 12:37
|- - HeatServ   Цитата(spilner @ 22.7.2015, 12:37) В том ...   22.7.2015, 12:55
- - ssn   а клапана одинаковые? надеюсь, если разные, то в д...   22.7.2015, 13:00
- - spilner   Цитата(ssn @ 22.7.2015, 13:00) а клапана ...   22.7.2015, 13:17


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных