Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Самопальные камеры статического давления
WasserWolf
сообщение 30.7.2015, 2:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Из статьи в Арктическом СНиП. Выпуск №16 Особенности воздухораспределения с использованием камер статического давления. Л.Я. Баландина, А.С. Вавилов:

Цитата
...для выравнивания поля скоростей, набегающего на воздухораздающую поверхность, наиболее простым и эффективным приёмом является установка рассекателя в виде перфорированного листа на определённом расстоянии от ВР.
Действие этого рассекателя не зависит от скорости потока, а только от коэффициента живого сечения (Кж.с.) поверхности. Чем меньше Кж.с., тем выше степень выравнивания потока по фронту, но при достижении определённого критического значения местного сопротивления ( ζ ) за перфорированной поверхностью возникает зона эжекции, и это может привести к новой неравномерности. По литературным источникам критическое значение ζ=2 и это соответствует Кж.с.=0,6.


Если я правильно понял, то получается, что коэффициент живого сечения должен быть больше 0,6?
Но в фирменных камерах статического давления (на которые нет денег на этом объекте) этот перфорированный лист явно с меньшим коэффициент живого сечения.

Не подскажете, какой перфорированный лист нужен?

И вообще, есть ли смысл в перфорированном листе, когда адаптер для подключения квадратных диффузоров должен быть минимального размера. Минимально возможные у меня расстояния показаны на чертеже:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- WasserWolf   Самопальные камеры статического давления   30.7.2015, 2:30
- - Skaramush   Поставьте перфорацию по диагонали - получите бОльш...   30.7.2015, 4:52
|- - WasserWolf   Цитата(Skaramush @ 30.7.2015, 4:52) Поста...   30.7.2015, 4:56
- - Татьяна Удальцова   Цитата(WasserWolf @ 30.7.2015, 4:30) Не п...   30.7.2015, 6:36
|- - WasserWolf   Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.7.2015, 6:3...   30.7.2015, 7:02
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(WasserWolf @ 30.7.2015, 9:02) Я не...   30.7.2015, 7:36
|- - WasserWolf   Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.7.2015, 7:3...   30.7.2015, 7:39
- - Skaramush   А их, пардон, считают. Метод расчёта перфорации ес...   30.7.2015, 8:44
|- - WasserWolf   Цитата(Skaramush @ 30.7.2015, 8:44) А их,...   30.7.2015, 8:57
- - Skaramush   Для каждого - нет. Для серии - легко.   30.7.2015, 9:02
|- - WasserWolf   Цитата(Skaramush @ 30.7.2015, 9:02) Для к...   30.7.2015, 14:21
- - Skaramush   Конечно. Коэффициент на единицу площади.   30.7.2015, 14:44
|- - Незнайка   Коллеги, в статье Арктики сказано, что рассекатель...   5.10.2015, 18:44
- - profeMaster   Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.7.2015, 6:3...   13.6.2016, 23:20
- - profeMaster   тут http://www.arktika.ru/rule.phtml?menu=snip...g...   14.6.2016, 1:50
- - profeMaster   я же знаю, вы все-равно мне поможете   14.6.2016, 21:36
- - profeMaster   еще вопрос: если перфолист с отверстиями ф5 мм буд...   15.6.2016, 2:18
- - profeMaster   в примерах расчета (Талиев, Кострюков) фигурируют ...   15.6.2016, 17:19
- - Tivаnik   Как показывает практика, для каждого конкретного ...   28.6.2016, 17:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 6:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных