Здравствуйте Уважаемые специалисты.
Хочу с Вами проконсультироваться по схеме обвязки котлов - насколько она работоспособна?
Прикрепленный файл  Obvyazka.png ( 33,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 212

Нужно ли что-то изменить/добавить/убрать?
КИП не расставил специально - оставил на потом.
В общем, котельная работает только в отопительный период и только на нужды отопления. Твердотопливный котел планируется топить дровами, резервный - дизельным топливом (котел с горелкой на дизельном топливе). Переключение с основного котла на резервный будет происходить вручную. После котельной - теплосеть, которая снабжает теплом на нужды отопления 9 зданий. Прокладка бесканальная, трубы - предварительно изолированные гибкие, отсюда требование не "пускать" в подающую трубу теплоноситель с температурой выше 90 град. Теплоноситель - антифриз.
Впервые сталкиваюсь с проектированием узла обвязки котлов, поэтому есть вопросы.
1. Что лучше использовать в качестве буферной емкости - гидравлический разделитель или аккумулирующую емкость в виде бака?
2. Как рассчитывать данную емкость?
Заранее спасибо.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- FonViZZin   Схема обвязки котлов с буферной емкостью   30.7.2015, 7:34
- - v-david   какова конечная цель установки емкости?   30.7.2015, 7:44
- - FonViZZin   По "словам" производителя твердотопливны...   30.7.2015, 7:57
- - Shiling   Я бы расширительный бак поставил в котловом контур...   30.7.2015, 8:41
- - FonViZZin   Расширительный бак и так стоит в котловом контуре,...   30.7.2015, 9:12
- - пананан   Гидравлический разделитель (гидрострелка) и буферн...   30.7.2015, 9:51
- - Lamo   К схеме вопросов нет, а вот применение антифриза н...   30.7.2015, 11:27
- - FonViZZin   ЦитатаГидравлический разделитель (гидрострелка) и ...   30.7.2015, 12:54
- - пананан   Т.е. полезная вещь (буфер) Вам не нужна... А гидро...   30.7.2015, 16:56
- - ssk   Позвольте посоветовать еще книжку, которая мне пом...   30.7.2015, 21:37
- - FonViZZin   ЦитатаТ.е. полезная вещь (буфер) Вам не нужна Речь...   31.7.2015, 5:16
|- - Лыткин   Цитата(FonViZZin @ 31.7.2015, 5:16) Речь ...   12.8.2015, 8:32
- - Alex_l005   Посмотрите схемы подключения и обвязки по котлам A...   12.8.2015, 1:08
- - igors1   Добрый день! Нужна ли буферная емкость для пел...   14.6.2025, 10:39
|- - lovial   Цитата(igors1 @ 14.6.2025, 10:39) Добрый ...   16.6.2025, 10:32
- - jota   С буфером котёл работает с макс. к.п.д.   16.6.2025, 12:06
- - Nidermayer   Меня вот настораживает, что никто не советует кажд...   1.7.2025, 14:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 17:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных