FonViZZin
Здравствуйте Уважаемые специалисты.
Хочу с Вами проконсультироваться по схеме обвязки котлов - насколько она работоспособна?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нужно ли что-то изменить/добавить/убрать?
КИП не расставил специально - оставил на потом.
В общем, котельная работает только в отопительный период и только на нужды отопления. Твердотопливный котел планируется топить дровами, резервный - дизельным топливом (котел с горелкой на дизельном топливе). Переключение с основного котла на резервный будет происходить вручную. После котельной - теплосеть, которая снабжает теплом на нужды отопления 9 зданий. Прокладка бесканальная, трубы - предварительно изолированные гибкие, отсюда требование не "пускать" в подающую трубу теплоноситель с температурой выше 90 град. Теплоноситель - антифриз.
Впервые сталкиваюсь с проектированием узла обвязки котлов, поэтому есть вопросы.
1. Что лучше использовать в качестве буферной емкости - гидравлический разделитель или аккумулирующую емкость в виде бака?
2. Как рассчитывать данную емкость?
Заранее спасибо.


v-david
какова конечная цель установки емкости?
FonViZZin
По "словам" производителя твердотопливных котлов, для того, чтобы была возможность загружать большее кол-во дров меньшее кол-во раз. Т.е. разделить контур котла и контур системы отопления, в момент пиковой мощности котла буферная емкость способна поглотить лишнее тепло, и наоборот, когда котел остывает, емкость отдает накопленное тепло в контур системы отопления. Также, чтобы минимизировать влияние котлового и сетевого насоса друг на друга.
Shiling
Я бы расширительный бак поставил в котловом контуре а сетевой насос с трехходовым на обратку. Не принципиально, но вроде так принято.
Прочтите книгу "Проектирование котельных в секторе ЖКХ. Палей Е.Л. 2006 г" Там найдете ответы практически на любые вопросы.В том числе и по расчетам объемов гидравлических распределителей.
FonViZZin
Расширительный бак и так стоит в котловом контуре, на обратке. А если сетевой насос перенести на обратку вместе с трехходовым, то клапан будет работать на разделение потоков? Мне нужно поддерживать постоянный расход в теплосети, при этом обеспечить качественное регулирование.
Спасибо за книгу, буду читать rolleyes.gif
пананан
Гидравлический разделитель (гидрострелка) и буферная емкость - вообще-то разные вещи.
Lamo
К схеме вопросов нет, а вот применение антифриза немного смущает. Производители котлов обычно рекомендуют определенные марки антифризов, при использовании других может слететь гарантия. Объем емкости составит примерно 2,5 куба.
FonViZZin
Цитата
Гидравлический разделитель (гидрострелка) и буферная емкость - вообще-то разные вещи

Да, разные. Но от буферной емкости, т. е. бака отказались, ввиду габаритов. Остается только гидрострелка.
Цитата
применение антифриза немного смущает. Производители котлов обычно рекомендуют определенные марки антифризов, при использовании других может слететь гарантия

Антифриз будет на основе пропиленгликоля - "Комфорт" марки А, тип 40. Общался по поводу данного антифриза с производителями котлов, грят, этот лить можно. А вообще, антифриз - это желание заказчика. Подстраховывается. Переубедить отказаться так и не получилось. Да и ладно, никаких препятствий применять антифриз нет.
пананан
Т.е. полезная вещь (буфер) Вам не нужна... А гидрострелку зачем тогда оставили при одном потребителе и трехходовом кране?
ssk
Позвольте посоветовать еще книжку, которая мне помогла в свое время по гидрострелке и схемам котельных: Материалы для проектирования котельных и современных систем отопления. А.Мировски, Г.Ланге, И.Елень. Выпустил Виссманн, Польша но на русском.
FonViZZin
Цитата
Т.е. полезная вещь (буфер) Вам не нужна

Речь не про то, нужна или нет, а про то, что из-за габаритов ее некуда ставить.
Цитата
А гидрострелку зачем тогда оставили при одном потребителе и трехходовом кране?

Расход теплоносителя через котел может быть больше, чем расход в СО из-за частичной рециркуляции, которую необходимо поддерживать чтобы температура обратной воды на входе в котел была не ниже 60 град. Данная "неустойчивость" расходов может привести к снижению качества регулирования в СО и работе котла. Гидрострелку оставил с целью добиться максимально устойчивых гидрорежимов работы котла и СО путем создания раздельных циркуляционных контуров. В каждом контуре будет свой насос, своя РА.
ssk спасибо!
Alex_l005
Посмотрите схемы подключения и обвязки по котлам ATMOS, там много вариантов схем. Не знаю можно ли скидывать ссылки но все таки скину (не реклама) Сам часто пользуюсь этими схемами. http://www.atmos.eu/russia/instalace-kotlu...poruce-zapojeni
Лыткин
Цитата(FonViZZin @ 31.7.2015, 5:16) *
Речь не про то, нужна или нет, а про то, что из-за габаритов ее некуда ставить.

Расход теплоносителя через котел может быть больше, чем расход в СО из-за частичной рециркуляции, которую необходимо поддерживать чтобы температура обратной воды на входе в котел была не ниже 60 град. Данная "неустойчивость" расходов может привести к снижению качества регулирования в СО и работе котла. Гидрострелку оставил с целью добиться максимально устойчивых гидрорежимов работы котла и СО путем создания раздельных циркуляционных контуров. В каждом контуре будет свой насос, своя РА.
ssk спасибо!

"Гидрострелка" это теплообменник смешивающего типа. Расход греющей и нагреваемой воды определяется насосами и гидравликой систем. Регулирование т-ры воды в котёл выполняется "подмесом" воды после котла на всас насоса котлового контура.