> Вентиляция компрессорной
Гость_Андрей111_*
сообщение 29.11.2005, 12:50
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите, кто знает как правильно посчитать воздухообмен для теплого периода (t=27,4) в компрессорной и до каких пределов нагреется температура в помещении, работают 5 компрессоров по 50 кВт, 22 ч. в сутки, рабочая температура компрессора 80С.
1стена S=8.7m2 ППУ 60мм
2стена S=8.7m2 ППУ 60мм
3стена S=19.2m2 ППУ 60мм
4стена S=19.2m2 кирпичная кладка 300мм
потолок-крыша S=28.8m2 ППУ60мм
Стены 1-3 граничат с улицей, 4-с помещением с температурой 16 С. helpsmilie.gif
Размер дверного проема 2000*1200
Вентиляции и кондиционирования нет.Как добиться температуры не выше 30-35С,без охлаждения воздуха.
Я только приступил к работе после института, а тут такая задача подскажите может где-нибудь можно прочитать про вентиляцию в компрессорных.
Заранее спасибо всем кто ответит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Андрей111   Вентиляция компрессорной   29.11.2005, 12:50
- - Dr_Brown   Принимаешь 10 кр. воздухообмен. Если будешь счита...   29.11.2005, 13:09
- - CAM   Если Вы имеете ввиду компрессорную от центральной ...   29.11.2005, 14:22
- - Андрей111   НАСКОЛЬКО Я ЗНАЮ ПЕРЕТОЧНЫЕ РЕШЕТКИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ...   29.11.2005, 16:40
- - Dr_Brown   Цитата(Андрей111 @ Nov 29 2005, 16:41 )НАСКОЛ...   29.11.2005, 16:53
- - Igor Barishpolets   При температуре воздуха снаружи + 28 градС, в поме...   30.11.2005, 10:10
- - Андрей111   После последнего сообщения даже и не знаю что и ду...   30.11.2005, 10:30
|- - SERG_RMOS   Цитата(Андрей111 @ 30.11.2005, 12:30) Пос...   30.7.2015, 16:21
- - dron   Уважаемый, вот волшебная формула, посчитайте сами ...   30.11.2005, 11:02
- - Dr_Brown   Цитата(dron @ Nov 30 2005, 11:03 )Уважаемый, ...   1.12.2005, 13:23
- - Kks   L=3.6Q/(c*dt), где с=1,2 * СНиП 41-01-2003 прил Л ...   1.12.2005, 13:34
- - ДОлька   Уважаемый Dron, не томите, поделитесь с народом, ч...   1.12.2005, 13:36
- - dron   Упростил немного. Q=0,278*Cp*G*dT, Вт Q - количе...   1.12.2005, 13:57
- - Андрей111   На сайте "Битцер" приводится формула рас...   1.12.2005, 14:04
- - dron   Цитата(Dr_Brown @ Dec 1 2005, 13:24 )Да у нег...   1.12.2005, 14:08
- - dron   Цитата(Андрей111 @ Dec 1 2005, 14:05 )На сайт...   1.12.2005, 14:18
- - Dr_Brown   Цитата(dron @ Dec 1 2005, 14:09 )Цитата(Dr_Br...   1.12.2005, 17:49
- - Заглянул   А может их вооще на улице под навесом пос...   2.12.2005, 0:20
- - Валенок   Мне вот интересно, а если есть большой ист...   2.12.2005, 1:28
- - CAM   По поводу расчета: при работе компрессора тепловыд...   2.12.2005, 8:32
- - Валенок   Так какая разница какая площадь и что от ...   2.12.2005, 11:05
- - CAM   Если вы будете обдувать компрессоры и не понижать ...   2.12.2005, 11:57
- - dron   Вспомнил случай из жизни – пришел мужик, надо было...   2.12.2005, 12:21
- - Kks   Кстати как насчет пункта 9,16 снипа 41-01-2003: ...   2.12.2005, 13:19
- - ssn   Не так давно проектировал компрессорную станцию сж...   2.12.2005, 16:55
- - CAM   Тоже вспомнился случай, по поводу расчета по кратн...   2.12.2005, 16:56
- - Валенок   Цитата(CAM @ Dec 2 2005, 11:58 )Если вы будет...   2.12.2005, 23:01
- - Валенок   Цитата(CAM @ Dec 2 2005, 16:57 )..Он пошел со...   2.12.2005, 23:06
- - CAM   Я и имел в виду то, что компрессор остановиться из...   3.12.2005, 9:02
- - Аннета   Подскажите пожалуйста. Не знаю с чего начать, комп...   12.2.2010, 19:25
- - hotjonny   Картина порадовала! судя по описанию модуль ...   15.2.2010, 14:51
- - nevin   Надо уточнить когда компрессорная будет работать (...   17.2.2010, 16:08
- - vera0504861212@mail.ru   Добрый день! Помогите пожалуйста с расчетом пр...   30.7.2015, 8:46
- - Skaramush   Вытяжка на удаление избытков тепла? Тогда в чём пр...   30.7.2015, 8:53
- - Climavent   Есть методика расчета http://www.abok.ru/pages.php...   18.1.2016, 19:38
- - insiderx89   а если на улице -30, а температура удаляемого возд...   17.5.2017, 14:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 23:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных