> Снижение расхода в спринклерной АУП, Что делать? Что делать!!?!
dvortsov
сообщение 31.7.2015, 17:45
Сообщение #1


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Товарищи, комрады!!! Нужна ваша помощь!

Проектируем спринклерную АУП для существующего торгового центра. Здание изначально на это не расчитывалось, потолки низкие, мест под подшивным потолком нет. Короче надо сделать чудо. Вертели так и всяк, но не ужимается труба по гидравлике меньше 80 диаметра. Не можем ни потери сократить, ни расходы уменьшить. А Заказчик ни в какую не хочет 80 трубу видеть, мол не больше 50, а лучше 32 ему подавай.

Сократить кол-во спринклеров нельзя - площадь нормируется.

Сократить расход из-за роста давления на рядке тож не понятно как - менять тип спринклеров СП 5 запрещает. Шайбы к каждому спринклеру прицепить тож вроде нельзя - не понятно как это осуществить на монтаже, да и вроде как зарастут они нафиг. Да и в умных пособиях пишут "признано нецелесообразным применение перед оросителями диафрагм разного диаметра, обеспечивающих одинаковый расход из оросителей. Причина заключается в том, что в процессе эксплуатации АУП не исключена вероятность перестановки диафрагм, что существенно нарушит равномерность орошения."

Давление заоблачное выжать опять же нельзя, даже с учетом того что ВГП трубы держат 24 атм, по СП 5 давление в трубопроводах не может превышать 1 МПа.

Есть мыслишки трубы стальные на пластиковые поменять, уж больно в СП шероховатость и сопротивление большие для расчета задает, может через пластик побольше расход продавить удастся. Да и с монтажом проще, всеж на действующем объекте огневых работ не будет. Только не все понятно с пластиковыми трубами. Ладно пожарный сертификат производители насочиняют, всяких в интернете много. Пугает другое, что в соответствии с п. 5.7.3 СП 5 "Проектирование таких видов трубопроводов и их соединений должно осуществляться по техническим условиям, разработанным для каждого конкретного объекта или группы однородных объектов". У меня естественно для захолустного магазина никто ТУ не делал - что все, не смогу я никак применить пластик?

Короче, борода. Уже закрадывается мысль, а не использовать ли установки ТРВ, у них там расходы в разы меньше (правда там опять же про ТУ требование)...

Сообщение отредактировал dvortsov - 31.7.2015, 17:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dvortsov   Снижение расхода в спринклерной АУП   31.7.2015, 17:45
- - BTS   Не факт,что получится,но можно попробовать следующ...   31.7.2015, 18:27
- - artemwtf   попробуйте применить объемное ПТ на ГВП, один раз ...   1.8.2015, 10:12
- - dvortsov   Цитата(BTS @ 1.8.2015, 1:27) Не факт,что ...   1.8.2015, 18:44
|- - BTS   Цитата(dvortsov @ 1.8.2015, 18:44) По п. ...   1.8.2015, 20:16
|- - dvortsov   Цитата(BTS @ 2.8.2015, 3:16) По поводу 50...   2.8.2015, 6:28
- - Водяной   почему нельзя тонкораспыленку сделать?   2.8.2015, 10:27
|- - dvortsov   Цитата(Водяной @ 2.8.2015, 17:27) почему ...   2.8.2015, 11:20
- - Водяной   http://akvamaster-gpb.ru/page.php?id=24 У них ест...   2.8.2015, 12:59
- - dvortsov   Благодарствую, изучим!   2.8.2015, 13:28
- - BTS   Цитата(dvortsov @ 2.8.2015, 6:28) Ну тады...   2.8.2015, 14:04
- - дмитрий01   Для пластиковых труб нужны СТУ. без них никак, а в...   3.8.2015, 7:53
- - dvortsov   Цитата(dvortsov @ 2.8.2015, 13:28) Ну тад...   3.8.2015, 13:34
- - dvortsov   Проштудировал СТУ на ТРВ "аквамастер" и ...   3.8.2015, 15:23
|- - BTS   Цитата(dvortsov @ 3.8.2015, 15:23) Прошту...   3.8.2015, 17:46
|- - dvortsov   Цитата(BTS @ 4.8.2015, 0:46) Вот уж вряд ...   4.8.2015, 15:06
|- - BTS   Цитата(dvortsov @ 4.8.2015, 15:06) Вот ду...   4.8.2015, 15:36
|- - дмитрий01   Цитата(BTS @ 4.8.2015, 15:36) По спецзака...   4.8.2015, 18:05
- - dvortsov   Заказчик приходил. Посмотрел на схемы, потом посмо...   5.8.2015, 14:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных