Доброго дня специалистам!
Прошу помощи в избавлении от воздуха в гликолевом контуре системы холодоснабжения ледового катка. Так уж вышло, что компрессорная катка с теплообменниками, испарителями, насосами и воздухоотводчиками находится ниже уровня ледового поля. Само ледовое поле охлаждается сеткой из полипропиленовой трубы Ф25 мм врезаных в коллекторы Ф110 мм таким образом, что сетка из 25 трубы является самой высокой точкой системы и врезать воздушники туда не получится.
Во вложении термография и план с разрезом.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  XC_001_F.pdf ( 66,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
Прикрепленный файл  IV_01323.pdf ( 13,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Airflow   Воздух в системе катка   2.8.2015, 15:02
- - LordN   сепаратор воздуха   2.8.2015, 19:06
- - Airflow   Пробовал даже вакуумный деаэратор подобрать. Не пр...   2.8.2015, 20:02
- - LordN   ну, во-первых, воздух-то выгонять можно и при плюс...   3.8.2015, 17:33
- - Airflow   Цитатану, во-первых, воздух-то выгонять можно и пр...   5.8.2015, 20:35
- - Хъюго   поднимите давление под максимум и прогоните систем...   17.8.2015, 12:41
- - daddym   Вот скоростной прогон, а особенно гидроудары, кате...   17.8.2015, 13:27
- - Airflow   Скоро будем отключать компрессоры на месяц. Я пони...   6.9.2015, 12:39
- - Хъюго   ага, циклами, минут по пять. только не переборщите...   10.9.2015, 8:57
- - kaio   поставьте на главном коллекторе (трубе разбора на ...   11.11.2015, 16:47
- - Xops   Интересная задача. Хорошее решение сепаратор, но е...   22.11.2015, 21:59
- - Airflow   Всё получилось по совету Хъюго. Подняли давление д...   11.7.2016, 11:58
- - Михаил011   Добрый день! Пожалуйста помогите. Воспользуюсь...   21.9.2016, 9:36
- - Хъюго   доброго дня, 7 квт на арену, остается 8 кВт. по ид...   21.9.2016, 10:36
- - Хъюго   сорри, чуть ошибся. 15 кВт еле-еле хватит только н...   21.9.2016, 11:09
- - Михаил011   Арена не нужна. Ледовая площадка для тренировок. К...   21.9.2016, 11:38
- - Хъюго   тогда все данные нужны: размеры, объем, какие еще ...   21.9.2016, 14:19


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 12:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных