> Частота ПЧ растёт - скорость двигателя падает
PA3JluBHOE
сообщение 8.8.2015, 9:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 1.2.2010
Из: СПб
Пользователь №: 45634



Добрый день!
Столкнулся с непонятным эффектом: в процессе разгона двигателя частота на ПЧ растет 0->50Гц, при этом обороты двигателя (вентилятора) увеличиваются до частоты около 38Гц, затем начинают снижаться. После выхода ПЧ на задание обороты движка в течении минуты ещё снижаются. В чем может быть дело?
ЧП Lenze SMD 11кВт, движок 11кВт 380В 22,4А 1460об/мин. Ток значительно меньше номинала (Lenze показывает 12-25%). В настройках ПЧ вбиты параметры с шильдика двигателя + характеристика V/F квадратичная, остальное заводское. Управление пуском с клемм, частотой с кнопок.

Сообщение отредактировал PA3JluBHOE - 8.8.2015, 9:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 23:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных