karolina1992 Пожаротушение 21.8.2015, 10:10 olleg 10 -й автокад не открывает 21.8.2015, 13:42 Ferdipendoz Акад 12 тоже не открывает 21.8.2015, 14:31 karolina1992 пересохранила 24.8.2015, 8:47 Водяной 4.1. Наружное противопожарное водоснабжение должно... 24.8.2015, 10:36 karolina1992 непосредственно пожаротушение из водопроводной лин... 24.8.2015, 10:58![]() Водяной Цитата(karolina1992 @ 24.8.2015, 11:58) н... 24.8.2015, 11:09 karolina1992 А ЕСЛИ НЕТ МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НАСОСНОЙ НА УЛИЦЕ... 24.8.2015, 11:25![]() Водяной Цитата(karolina1992 @ 24.8.2015, 12:25) А... 24.8.2015, 11:48 karolina1992 ТОГДА ЕЩЕ ВОПРОСИК!
ЕСЛИ САМАЯ УДАЛЕННАЯ ТОЧКА... 24.8.2015, 11:55![]() Водяной Цитата(karolina1992 @ 24.8.2015, 12:55) Т... 24.8.2015, 12:20 Sindarkon По размещению насосной: СП8, п.7.10. 24.8.2015, 12:49 karolina1992 А из насосной когда выводим напорный трубопровод,к... 24.8.2015, 13:48 Водяной два напорных в здание на внутреннее пожаротушение,... 24.8.2015, 14:07