Злой
сообщение 22.8.2015, 14:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Добрый день.
Может у кого есть схема ВРУ с блоком АВР на МП. Предусмотреть возможность принудительного переключателя управления катушками МП.
В ТЗ так:
...
1.5 ВРУ оснастить:
• счетчиками электроэнергии Меркурий «236ART-03PQL» – для учета потребляемой электроэнергии (эл. подключение счетчика выполнить через понижающие трансформаторы тока и коробки испытательные переходные; коммутацию предусмотреть проводами 3х2,5 мм2): по одному на каждый луч;
• амперметрами и вольтметрами переменного тока – для контроля базовых параметров сети (в т.ч. контроля перекоса фаз) (эл. подключение амперметров выполнить через понижающие трансформаторы тока). Примечания: амперметры и вольтметры должны быть встроены в дверцу щита ВРУ; класс точности амперметров: не менее 1,5; класс точности вольтметров: не менее 2,5;
• рубильниками с дугогасительными камерами, с учетом расчетного значения тока.
• модулем автоматического ввода резерва (далее АВР) на магнитных пускателях с возможностью ручного управления, АВР – необходимы для гарантированного обеспечения резервирования приоритетных нагрузок, таких как: освещение, компьютерные розетки административных ресурсов, системы вентиляции и комфортного кондиционирования, привод лебедки технического лифта, активное музыкальное оборудование (ресиверы, усилители, проигрыватели и т.п.) в случае пропадания напряжения на одном из вводов;
• вводными автоматическими выключателями с характеристикой: не ниже «D» (Iмр более 10ln) – для защиты от короткого замыкания (при соблюдении времятоковой селективности). В случае ТЭО допускается установка вместо вводных автоматических выключателей с характеристикой: не ниже «D» предохранителей с плавкой вставкой типа gG;
• медными шинами 3х50 мм (с комплектом элементов фиксации наконечников кабелей нагрузки) – для внутренней коммутации и распределительного подключения потребителей. При этом шины заземления и нейтрали предусмотреть в нижней части щита. На всех шинах предусмотреть цветную термоусадку.
• свето-сигнальными LED лампами зеленого цвета, встраиваемыми в дверцу щита – для визуального контроля наличия напряжения на приходящих фазах. Для замены перегоревших ламп предусмотреть автоматические выключатели 3А.
1.6 Щит ВРУ предусмотреть напольный металлический с IP55 и выше с запирающим дверцу замковым механизмом. В ВРУ для защиты от поражения током предусмотреть экраны из прозрачного плексигласа, не распространяющего горение. Дополнительно в щите ВРУ предусмотреть светильник не более 60 Вт.
1.7 При проектировании учесть ввод кабель в ВРУ сверху.
1.8 Дополнительно, предусмотреть маркировку вводных кабельных линий, с указанием типа кабеля, длины и назначения. Новые вводные кабели уложить на сущ. просечные металлические лотки, расположенные под потолком 1-ого этажа между ГРЩ и шахтой около технического подъемника.
1.9 В проекте обязательно указать общие условия к сборке щитов.
1.10 Все устанавливаемое силовое оборудование (включая оборудование ВРУ) должно иметь сертификат соответствия Госстандарта РФ. Приложить к проекту.
1.11 Цвета жил кабелей предусмотреть стандартными, а именно: белый, красный, черный - фазовые проводники; синий - рабочий нулевой проводник; зелено-желтый - защитный нулевой проводник.
...

Особенность: два луча рабочие по 50 кВт, при этом при пропадании напруги на одном из: АВР приоритет переключает на другой.
Приоритет - это 70 кВт.

Сообщение отредактировал Злой - 22.8.2015, 14:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Злой   Схема ВРУ с блоком АВР на МП   22.8.2015, 14:38
- - LUCHNICK   МАВРа не хотите попробовать: http://meandr.ru/avto...   22.8.2015, 15:47
- - Злой   Хороший девайс. Вопрос: будет ли работать устройс...   22.8.2015, 16:52
- - LUCHNICK   По ссылке есть инструкция, почитать не пробовали? ...   22.8.2015, 19:13
- - Злой   Ясно, вот если бы у МАВРа убрать функцию задатчик...   22.8.2015, 19:33
- - manjey73   Собирайте сами, точнее выдайте ТЗ сборщикам щитов,...   23.8.2015, 8:23
- - Злой   В ГРЩ стоят АЗ на 125А - 2 шт., 100 кВт каждый не ...   23.8.2015, 11:03
- - manjey73   Простите, АВРы не бывают на 15 или сколько там мин...   23.8.2015, 18:44
- - Злой   Из ТЗ: ... 1.3 Система внешнего электроснабжения с...   23.8.2015, 20:04
- - manjey73   глупый вопрос - что вы нашли в АВР НЕСТАНДАРТНОГО ...   23.8.2015, 22:40
- - Злой   Нестандарт, т.к. оба ввода рабочие с распределение...   23.8.2015, 23:11
- - Александр_3012   А что мешает собрать АВР с реле контроля фаз на МП...   25.8.2015, 7:32
- - Злой   Ничего не мешает, просто не догоняю как, если буде...   25.8.2015, 9:22
- - Александр_3012   Ок. Покопаюсь поищу, если что соберу и пришлю.   25.8.2015, 9:47
- - Злой   Благодарствую, буду ждать.   25.8.2015, 9:56
- - manjey73   Ну примерная схема без раздува МП наверное будет т...   25.8.2015, 11:46
- - Злой   Буду разбираться, но мне нужно все довести до чита...   25.8.2015, 11:57
- - manjey73   Злой У вас там на схеме модуль отключения по сигна...   25.8.2015, 13:12
- - Злой   С лампочками тоже сталкивался: лампы на дверце шка...   25.8.2015, 13:51
- - manjey73   Это че за сборщики такие ? Нам обычно предлагают с...   25.8.2015, 14:54
- - Злой   Нужно работу системы электроснабжения обеспечить в...   25.8.2015, 15:14
- - manjey73   Злой я же говорил, что задача в корне у вас измени...   25.8.2015, 17:24
- - Злой   manjey73, про тиристорные знаю, про мотор приводы ...   25.8.2015, 17:45
- - manjey73   Никто и ничего не перезапустит, на функции АВР в ...   25.8.2015, 17:55
- - Злой   На ИБП + АКБ нет денег. По поводу опыта, так доско...   25.8.2015, 18:01
- - manjey73   На ИБП и АКБ нет денег сейчас, а там глядишь и поя...   26.8.2015, 13:31
- - Злой   Схема ВРУ с модулем АВР: Если у кого будет возможн...   2.9.2015, 12:21
- - HasBolla   Вольтметр можно поставить по одному на каждый ввод...   2.9.2015, 12:43
- - Злой   Пожелания энергетика, не хочет делать лишних движе...   2.9.2015, 12:47
- - manjey73   Стоимость вольтметров и тд, что вы там накрутили п...   3.9.2015, 9:22
- - Злой   Текст читаем внимательно, особенно примечание №2, ...   3.9.2015, 10:23
- - Злой   Кабели уже протянули, завели, но с трудом. Позже в...   3.9.2015, 11:39
- - manjey73   Блин, да я схему смотрю вашего АВРа на принципиаль...   3.9.2015, 12:07
- - Злой   Структурная схема не нужна, есть причины... уже бы...   3.9.2015, 12:39
- - manjey73   Начать с того, что ваша схема будет дрочить АВР пр...   3.9.2015, 13:29
- - Злой   Что касается скачков, то созвонился с главным энер...   3.9.2015, 13:40
- - manjey73   А что, щитовики не имеют готовых схем АВР под разн...   3.9.2015, 13:47
- - Злой   Щитовики мутные, но Клиент работает только с ними,...   3.9.2015, 14:17
- - manjey73   Так этим мутным щитовикам пропишите ТЗ и пусть сам...   3.9.2015, 14:20
- - Злой   ТЗ у них есть, просят схему с...и. Если поможешь, ...   3.9.2015, 14:27
- - manjey73   Программу подкрутил, ща схему поправлю. Реле Zelio...   3.9.2015, 15:05
- - Злой   Да, по цене норм. Автоматы дороже, чем рубильники,...   3.9.2015, 15:32
- - manjey73   Держите схемы и программы для АВР на 2 ввода с сек...   4.9.2015, 14:47
- - Злой   Ну ты монстр! Выручил. Спасибо!   7.9.2015, 19:07
- - manjey73   Смотрю ошибок никто не заметил. Правленная схема. ...   14.9.2015, 9:14
|- - Fester   Не понял, зачем такие сложные схемы АВР? Разве одн...   14.9.2015, 13:54
- - manjey73   Fester попробуйте обойтись одними KV на 3-х секцио...   14.9.2015, 23:15
|- - Fester   Цитата(manjey73 @ 15.9.2015, 3:15) Fester...   15.9.2015, 4:45
- - Злой   Вернулся с отпуска, буду вникать.   15.9.2015, 1:50
- - manjey73   Fester у 3-х секционного АВР нет резервного ввода,...   15.9.2015, 8:33
|- - Fester   Цитата(manjey73 @ 15.9.2015, 12:33) Feste...   16.9.2015, 12:03
- - Злой   Вот, что предложил ГИ:   15.9.2015, 12:27
- - manjey73   Злой ага, дешево и сердито. Никаких временных заде...   15.9.2015, 13:55
- - Злой   Во-во. Ничего, соберем по-уму, твой вариант сейча...   15.9.2015, 14:20
- - manjey73   Fester у Schneider и ABB задержки на включение, у...   16.9.2015, 13:50
|- - Fester   Цитата(manjey73 @ 16.9.2015, 17:50) Feste...   17.9.2015, 4:55
- - manjey73   Fester - ну и посмотрите на те реле, которые брали...   17.9.2015, 9:35
|- - Fester   Например, из последнего - РКФ-М06-12-14. http://me...   17.9.2015, 10:34
- - manjey73   3.3 Если контролируемые параметры находятся в норм...   17.9.2015, 10:39
- - Злой   Брейк, парни)   17.9.2015, 10:49
|- - Fester   Да я уже сдаюсь. Тем не менее, схему нужно попра...   17.9.2015, 10:52
- - Злой   Правлю, скоро выложу.   17.9.2015, 11:29
- - Злой   Получилось так:   17.9.2015, 14:13
- - Злой   manjey73, уточни, пож., что за контактор KU1, чере...   18.9.2015, 12:50
- - manjey73   KU1 это обычное промежуточное реле с 2 группами п...   18.9.2015, 13:26
- - Злой   Спасибо. Я так и понял. Еще вопросик: для обеспече...   18.9.2015, 13:32
- - manjey73   для обеспечения питания только приоритетной нагруз...   18.9.2015, 13:47
- - Злой   Задача во всех РЩ после пропадания напруги одного ...   18.9.2015, 15:04
- - manjey73   Во всех РЩ - их много ? или можно для неприоритетн...   18.9.2015, 15:49
- - Злой   Всего три РЩ: - РЩ1 - Рр=25,9 кВт - 380 - от силов...   18.9.2015, 16:24
- - manjey73   Ну так и поставьте три контактора в этих РЩ и по о...   18.9.2015, 16:41
- - manjey73   можно реле времени установить в ВРУ одно с 2-мя гр...   18.9.2015, 19:36
- - Злой   ВРУ уже собирают (на след. недели обещали сделать,...   18.9.2015, 22:32
- - manjey73   SR2 USB01 - если что, код кабеля для заливки прог...   18.9.2015, 23:01
- - manjey73   http://plc-blog.com.ua/cable-zelio-sr2cbl01 по са...   18.9.2015, 23:24
- - Злой   Спасибо. Забавная статисте по посту: Кто писал соо...   18.9.2015, 23:25
|- - Fester   Чем плоха, например, такая схема АВР:   17.12.2015, 4:53
- - Kotlovoy   Цитата(Fester @ 17.12.2015, 4:53) Чем пло...   17.12.2015, 10:12
|- - Fester   А если такой ответ: 1. Если один ввод основной, то...   17.12.2015, 12:35
- - Kotlovoy   Цитата(Fester @ 17.12.2015, 12:35) А если...   17.12.2015, 13:23
|- - Fester   1. Этим я хотел сказать, что контроля фаз резерног...   17.12.2015, 13:30
- - Kotlovoy   Цитата(Fester @ 17.12.2015, 13:30) 1. Эти...   17.12.2015, 13:49
|- - Fester   Т.е. необходим третий вариант срабатывания АВР - н...   17.12.2015, 14:05
- - Kotlovoy   Цитата(Fester @ 17.12.2015, 14:05) Т.е. н...   17.12.2015, 14:20
|- - Fester   Хорошо бы еще какие требования найти по АВР. Боюсь...   18.12.2015, 4:35
- - Geneks   АВР   30.12.2015, 17:29
- - manjey73   Выбор приоритета ввода имеется ввиду возможность с...   30.12.2015, 22:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 23:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных