Добрый день, коллеги. Помогите разобраться.
Согласно СП 7.13130.2013 п.п. 7.17 "а" установку вентиляторов приточной противодымной вентиляции следует предусматривать в отдельных от вентиляторов другого назначения помещениях....

У меня в проекте жилого дома данные вентиляторы (подпоры в шахты лифта и тамбур- шлюзы) расположены в помещениях техподполья и чердака. В данных помещениях вентиляторов другого назначения не располагается. Экспертиза просит меня выгородить данные вентиляторы в венткамеры.

Можно ли не выгораживать?