Добрый день, коллеги. Помогите разобраться.
Согласно СП 7.13130.2013 п.п. 7.17 "а" установку вентиляторов приточной противодымной вентиляции следует предусматривать в отдельных от вентиляторов другого назначения помещениях....
У меня в проекте жилого дома данные вентиляторы (подпоры в шахты лифта и тамбур- шлюзы) расположены в помещениях техподполья и чердака. В данных помещениях вентиляторов другого назначения не располагается. Экспертиза просит меня выгородить данные вентиляторы в венткамеры.
Можно ли не выгораживать?
Наверное, придется согласиться с требованием экспертизы. Потому что, согласно этому же пункту, "...допускается размещать вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции..., а также непосредственно в защищаемых объемах лестничных клеток, коридоров и тамбур-шлюзов."
Composter
26.8.2015, 18:03
если ссылаетесь на 7.17 то посмотрите тогда уж
8.1. Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного оборудования систем общеобменной и (или) противодымной вентиляции, расположенных в пожарном отсеке, где находятся обслуживаемые и (или) защищаемые этими системами помещения, должны иметь пределы огнестойкости не менее EI 45.
Вам нужно тогда чтобы все конструкции техподполья и чердака соответвовали данному требованию, проще выгородить венткамеру отдельную.
да и обычно каждое оборудование располагается в своем помещении что бы случайно попавшие люди в техподполье не имели нему доступа
Кроме того, добавлю: Согласно п. 6.7 е) техподполье и чердак автоматически становятся помещениями кат. "Д", что, скорее всего не устроит АР, ВК, АПТ и других причастных к теме.