> размещение вент.оборудования противодымной вентиляции
cjkywt
сообщение 26.8.2015, 17:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.1.2012
Пользователь №: 136373



Добрый день, коллеги. Помогите разобраться.
Согласно СП 7.13130.2013 п.п. 7.17 "а" установку вентиляторов приточной противодымной вентиляции следует предусматривать в отдельных от вентиляторов другого назначения помещениях....

У меня в проекте жилого дома данные вентиляторы (подпоры в шахты лифта и тамбур- шлюзы) расположены в помещениях техподполья и чердака. В данных помещениях вентиляторов другого назначения не располагается. Экспертиза просит меня выгородить данные вентиляторы в венткамеры.

Можно ли не выгораживать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 26.8.2015, 17:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Наверное, придется согласиться с требованием экспертизы. Потому что, согласно этому же пункту, "...допускается размещать вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции..., а также непосредственно в защищаемых объемах лестничных клеток, коридоров и тамбур-шлюзов."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 26.8.2015, 18:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



если ссылаетесь на 7.17 то посмотрите тогда уж
8.1. Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного оборудования систем общеобменной и (или) противодымной вентиляции, расположенных в пожарном отсеке, где находятся обслуживаемые и (или) защищаемые этими системами помещения, должны иметь пределы огнестойкости не менее EI 45.
Вам нужно тогда чтобы все конструкции техподполья и чердака соответвовали данному требованию, проще выгородить венткамеру отдельную.
да и обычно каждое оборудование располагается в своем помещении что бы случайно попавшие люди в техподполье не имели нему доступа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.8.2015, 18:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12723
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Кроме того, добавлю: Согласно п. 6.7 е) техподполье и чердак автоматически становятся помещениями кат. "Д", что, скорее всего не устроит АР, ВК, АПТ и других причастных к теме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 17:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных