Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Перевод единиц, тепловая нагрузка объекта
tartila
сообщение 8.9.2015, 11:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 11.2.2015
Пользователь №: 259250



Помогите определиться с размерностью. В опросном листе запрашивается тепловая нагрузка объекта Гкал/ч или МВт. Это нагрузка за час или месяц. Имеется ввиду 3х этажное здание площадью 550м2. В опросном листе цифра 0.82. А её надо перевести в Квт/ч для расчета площади гелиоколлекторных установок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- tartila   Перевод единиц   8.9.2015, 11:24
- - Skaramush   Интерактивный калькулятор перевода физических вели...   8.9.2015, 11:34
- - испытатель   Нет такой величины в природе кВт/ч. У вас, судя по...   8.9.2015, 12:22
- - Лыткин   Цитата(tartila @ 8.9.2015, 11:24) Помогит...   8.9.2015, 12:56
- - jota   Цитата(tartila @ 8.9.2015, 11:24) В опрос...   8.9.2015, 13:01
|- - ИОВ   Цитата(jota @ 8.9.2015, 13:01) Это расчёт...   8.9.2015, 13:11
- - jota   Цитата(ИОВ @ 8.9.2015, 13:11) Откуда это ...   8.9.2015, 13:46
- - испытатель   Цитата(Лыткин @ 8.9.2015, 9:56) 1 кВт=860...   8.9.2015, 14:03
- - ИОВ   К jota: Гелиоколлекторные установки применяются и ...   8.9.2015, 14:07
- - испытатель   Гелио-системы можно использовать и для нужд отопле...   8.9.2015, 14:16
- - jota   Цитата(tartila @ 8.9.2015, 11:24) Имеется...   8.9.2015, 16:07
- - tartila   Спасибо. Помогли. 1. Вся заморочка идет для расчет...   8.9.2015, 18:00
|- - awlan   Цитата(tartila @ 8.9.2015, 23:00) Спасибо...   8.9.2015, 18:49
- - tartila   Спасибо за грамотный ответ. Так получается, что 0....   9.9.2015, 13:05
|- - Лыткин   Цитата(tartila @ 9.9.2015, 13:05) Спасибо...   9.9.2015, 15:10
|- - awlan   Цитата(tartila @ 9.9.2015, 18:05) 1.Так п...   9.9.2015, 15:30
- - tartila   Расчет проекта начну с определения теплопотери зда...   11.9.2015, 10:44
- - awlan   Цитата(tartila @ 11.9.2015, 15:44) Расчет...   11.9.2015, 15:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 12:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных