Цитата(tartila @ 8.9.2015, 23:00)

Спасибо. Помогли.
1. Вся заморочка идет для расчета количества гелиоколлекторов. Ранее существовали электро-котлы. Предполагаем, что в марте вся система отопления будет подогреваться только теплом от солнышка. Гелиоколлектор нагревает антифриз до 110 градусов, отдает котлу тепло и возвращается с температурой 70 градусов. В котле температура 95 градусов. Объем котла 200л., а может нужно 2 котла? Из котла вода идет по контору отопления с параметрами 90-60. Возможны ли такие параметры?
2. Оцените расчет. Q=c*Vсистемы отопления*(Т1-Т2) =4200*1220л*30=153720000Дж*2.8*0,0000001=43.04кВт*ч
Q площадь одного коллектора, которая воспринимает солнечную энергию 3.39м2, инсоляция в день за март (Алтай) 3.8кВт*ч/м2. Получается один гелиоколлектор в день производит 3.8*3.39=12.8кВт*ч. *0.67 КПД=8.5кВт*ч
Можно ли Qотопления: Q гелиоколлектора= 43.04:8.5 =5 шт.
Да-а, в общем "в огороде бузина,в Киеве дядька".
Давайте по порядку.
В первом посте вы сказали, здание 550 м2. Если взять расчетные теплопотери 80 вт./м2 , то получается теплопотери 44 квт. или 0,038 Гкал.
Откуда у Вас цифра 0,82 Гкал.????
Котлы стоят какой мощности? От этой цифры и надо считать.
Алтай, это что, Барнаул. Расчетная отопления -36С, средняя за март -6,5С. Коэффициент пересчета 0,47. 44х0,47=20,7 квт. х 24 часа = 496 квт.*ч в сутки.
Делим на Ваши 3,8 квт.*ч/м2 и получаем 130 м2, с учетом КПД СК 0,65 это будет 200м2. делим на 3,39 = 60 шт.
Ну и про другое оборудование не надо забывать. А также подумать куда девать тепло летом.