motov
сообщение 24.9.2015, 15:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750



Смонтировали двухтрубную систему отопления с верхней подачей для двухэтажного дома. Система рассчитана на естественную циркуляцию, но в систему встроен насос. При нормальной работе - насос включен, обеспечивается насосная циркуляция. При отключении насоса для обеспечения естественной циркуляции задействован байпас вокруг насоса по диаметру совпадающий с основным стояком. Обычно в таких системах используют кран на байпасе для ручного включения естественной циркуляции, при отключении электричества, но это неудобно и не всегда дома есть кто то, кто откроет этот кран. Поэтому применили обратные поплавковые клапаны для гравитационных систем отопления VT.202 производства Valtec. При испытании системы, после отключения насоса, скорость циркуляции естественно падает и перепад температур между подачей и обраткой возрастает с 10-20град до 30-50град. Котел чугунный Protherm 40 TLO. Производители всех чугунных котлов пишут про допустимые перепады в 20-25 град. Опасаюсь что после отключения электричества и роста перепада температур, электричество дадут, насос включится и из-за резкого охлаждения чугунных секций котла секции лопнут. Какие варианты решения данной проблемы Вы видите? Рециркуляционный насос, трехходовой смесительный клапан на обратке до сетевого насоса или может какие то другие варианты? Сложность заключается в том что до насоса на обратке места для врезки трехходового нет. Обратка собирается из двух веток и насос установлен в месте слияния двух обратных потоков. Если установить трехходовой на одну из веток, то очевидно при его включении будет происходить гидравлическая разрегулировка системы. Еще хотел бы поделиться своим опытом применения обратных поплавковых клапанов. Несмотря на то что они установлены на вертикальной линии как рекомендует производитель, тем не менее при работе они стучат - всплывают и опять падают. А так как поплавки металлические и пустотелые то в системе отопления выполненной из металлических труб позвякивание передается по всей системе.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  VALTEC_new_2014_____15_16.pdf ( 170,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 502
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- motov   Отопление с возможностью естественной и насосной циркуляции   24.9.2015, 15:22
- - phisik   Как вариант, рецируляционный насос с термодатчиком...   24.9.2015, 15:59
- - HeatServ   Цитата(motov @ 24.9.2015, 15:22) Смонтиро...   25.9.2015, 10:16
|- - motov   Цитата(HeatServ @ 25.9.2015, 10:16) Т.е. ...   28.9.2015, 16:10
|- - HeatServ   Цитата(motov @ 28.9.2015, 16:10) Если про...   28.9.2015, 16:58
||- - motov   Цитата(HeatServ @ 28.9.2015, 16:58) Систе...   29.9.2015, 14:20
||- - motov   какие еще могут быть варианты?   29.9.2015, 14:20
||- - HeatServ   Цитата(motov @ 29.9.2015, 14:20) какие ещ...   29.9.2015, 16:39
|||- - Лыткин   Цитата(HeatServ @ 29.9.2015, 16:39) А пол...   30.9.2015, 8:57
||||- - HeatServ   Цитата(Лыткин @ 30.9.2015, 8:57) В нормат...   30.9.2015, 11:18
||||- - Inchin   Цитата(HeatServ @ 30.9.2015, 11:18) Эти к...   30.9.2015, 14:49
||||- - motov   Цитата(Inchin @ 30.9.2015, 14:49) Вот поэ...   1.10.2015, 15:32
|||- - motov   Цитата(HeatServ @ 29.9.2015, 16:39) А пол...   1.10.2015, 15:06
||- - Lyko   Цитата(motov @ 29.9.2015, 15:20) какие ещ...   13.10.2015, 14:34
||- - motov   Цитата(Lyko @ 13.10.2015, 14:34) Если сис...   21.10.2015, 17:57
||- - Inchin   Цитата(motov @ 21.10.2015, 17:57) Посмотр...   22.10.2015, 14:58
||- - Lyko   Цитата(motov @ 21.10.2015, 18:57) Кран на...   26.10.2015, 19:00
|- - lovial   Цитата(motov @ 28.9.2015, 16:10) Если про...   1.10.2015, 16:27
- - v-david   Учтите только, что не все соленоидные клапаны сраб...   1.10.2015, 16:44
|- - motov   Цитата(v-david @ 1.10.2015, 16:44) У...   2.10.2015, 14:22
|- - lovial   Цитата(motov @ 2.10.2015, 14:22) Вот в эт...   2.10.2015, 14:37
|- - motov   Цитата(lovial @ 2.10.2015, 14:37) Клапан ...   5.2.2016, 14:35
- - гоша   Вместо соленоидного предлагаю использовать обычный...   4.10.2015, 12:13
|- - HeatServ   Цитата(гоша @ 4.10.2015, 12:13) Вместо со...   4.10.2015, 19:00
|- - гоша   Цитата(HeatServ @ 4.10.2015, 20:00) У кот...   4.10.2015, 21:04
|- - гоша   Цитата(HeatServ @ 4.10.2015, 20:00) У кот...   4.10.2015, 21:30
- - Лыткин   Регулирование расхода воды через котёл это реальна...   5.10.2015, 8:51
|- - motov   Цитата(Лыткин @ 5.10.2015, 8:51) Регулиро...   13.10.2015, 14:29
- - gaizins   сделайте перемычку маленького диаметра перед котло...   21.10.2015, 19:43
|- - Лыткин   Цитата(gaizins @ 21.10.2015, 19:43) сдела...   22.10.2015, 9:05
|- - gaizins   Цитата(Лыткин @ 22.10.2015, 10:05) У эти ...   22.10.2015, 10:00
|- - Лыткин   Цитата(gaizins @ 22.10.2015, 10:00) да пр...   22.10.2015, 10:32
|- - gaizins   Цитата(Лыткин @ 22.10.2015, 11:32) Вам бы...   22.10.2015, 10:36
|- - Лыткин   Цитата(gaizins @ 22.10.2015, 10:36) Собст...   22.10.2015, 10:44
|- - gaizins   Цитата(Лыткин @ 22.10.2015, 11:44) Безопа...   22.10.2015, 11:08
|- - Лыткин   Цитата(gaizins @ 22.10.2015, 11:08) это в...   22.10.2015, 14:47
- - gaizins   Такая схемка работает на небольшом объекте.Когда ...   22.10.2015, 10:48
- - motov   Хочется оживить эту тему и все таки услышать от ко...   5.2.2016, 14:28
- - HeatServ   Мы ставили последние несколько лет только EV220 от...   5.2.2016, 14:32
- - Inchin   motov, Чем поплавковый обратный клапан не устраива...   5.2.2016, 14:35
|- - motov   Цитата(Inchin @ 5.2.2016, 14:35) motov, Ч...   5.2.2016, 14:54
|- - Inchin   Цитата(motov @ 5.2.2016, 14:54) Подскажит...   5.2.2016, 15:14
|- - motov   Цитата(Inchin @ 5.2.2016, 15:14) Странно....   5.2.2016, 15:22
||- - Inchin   Цитата(motov @ 5.2.2016, 15:22) И что еще...   5.2.2016, 15:27
||- - motov   Цитата(Inchin @ 5.2.2016, 15:27) Позвольт...   5.2.2016, 15:37
|- - motov   Цитата(Inchin @ 5.2.2016, 15:14) Странно....   5.2.2016, 15:53
|- - Inchin   Цитата(motov @ 5.2.2016, 15:53) Не подска...   5.2.2016, 20:34
- - motov   Вот нашел каталог http://www.teplostart.ru/downloa...   5.2.2016, 16:24
- - HeatServ   У меня завалялся клапан осевой латунный с пластико...   6.2.2016, 10:52
- - motov   Кто подскажет, не деформируется ли со временем рез...   16.2.2016, 12:10
- - motov   Кстати, подскажите, если автоматический воздушник ...   16.2.2016, 13:37
- - HeatServ   Цитата(motov @ 16.2.2016, 13:37) Кстати, ...   16.2.2016, 14:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 23:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных