Здравствуйте!
Хочу установить топочный автомат Siemens LFL 1.322 для управления горелкой ГГВ-350, установленной на зерносушилке. Зерносушилка работает 2 месяца в году непрерывно. В инструкции к автомату LFL написано, что он предназначен для периодической работы и должен быть остановлен хотя бы раз в сутки. В представительстве Siemens мне сказали, что LFL принудительно перезапускаются раз в 24 часа. Но я вспомнил, что в одной из котельных, которые мы обслуживаем установлены горелки SipUnigas (в которых стоят данные топочники) на паровые котлы ДЕ-4 и я что-то не слышал, чтобы каждые сутки они перезапускались. В принципе можно поставить серию LGK, рассчитанную на непрерывную работу. Разница в цене топочников не очень большая. Но разница в цене датчиков пламени QRA2 (для LFL) и QRA53, QRA55 (для LGK) очень существенна. Заказчик вообще хочет автоматику на БУКе и датчиках пламени ДП thumbdown.gif . В принципе связка LFL+QRA2 не намного дороже связки БУК+ДП и заказчика наверное можно будет убедить. А вот LGK+QRA53,55 очень дорого. Так что у меня вопросы:
1. LFL действительно автоматически перезапускаются раз в 24 часа?
2. Возможно ли поставить датчик пламени QRA2 на контроллер LGK?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 20:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных