Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли вычислить температуру воздуха помещения из тепловыделений!) я понимаю. что вопрос глупый, но поставили задачу, описываю:

Помещение РУ-10 кВ. Есть тепловыделения 700 Вт, температура наружного воздуха летом +22, объем помещения 100 кубов, вентиляцию делать не хотят. Задают вопрос какая температура воздуха будет при этих тепловыделениях в помещении? Что мне нужно для расчета и возможно вообще это рассчитать?

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ali_DIM   Зависимость температуры воздуха в помещении от тепловыделений   29.9.2015, 19:51
- - ИОВ   Полагаю, можно определить методом последовательног...   29.9.2015, 21:33
- - smart-bear   Не правильно поставлена задача. Причины и следстви...   29.9.2015, 23:14
- - Ali_DIM   Цитата(ИОВ @ 29.9.2015, 21:33) Полагаю, м...   29.9.2015, 23:40
|- - ИОВ   Цитата(Ali_DIM @ 29.9.2015, 23:40) ... ед...   29.9.2015, 23:47
|- - Ali_DIM   Цитата(ИОВ @ 29.9.2015, 23:47) Почему не ...   29.9.2015, 23:52
- - Vano   Цитата(Ali_DIM @ 29.9.2015, 19:51) Помеще...   30.9.2015, 7:44
|- - ИОВ   Вы правы, м.б. и наобум! Но в таком случае люб...   30.9.2015, 8:27
- - Иванов В.А.   Температуру воздуха в помещении с тепловыделениями...   30.9.2015, 9:48
- - Cryos   Я бы поступил следующим образом. В помещении есть ...   30.9.2015, 10:59
|- - Skaramush   Цитата(Cryos @ 30.9.2015, 11:59) Я бы пос...   30.9.2015, 11:03
|- - ИОВ   Цитата(Cryos @ 30.9.2015, 10:59) Я бы пос...   30.9.2015, 11:45
- - Странная Белка   700 Вт - это конечно курам насмех, а не тепловыдел...   30.9.2015, 11:50
|- - Vano   Цитата(Странная Белка @ 30.9.2015, 11:50)...   30.9.2015, 11:58
- - Странная Белка   Для северной платформы мы использовали голландский...   30.9.2015, 12:10
- - Skaramush   Хотелось бы bentley, но она ОЧЕНЬ кусается.   30.9.2015, 12:10
- - Странная Белка   Был у меня тренинг по Бентли. Ну она такая замороч...   30.9.2015, 12:17
- - Skaramush   Видел только описание. Так у неё и предназначение ...   30.9.2015, 12:24
- - smart-bear   Цитата(Ali_DIM @ 29.9.2015, 19:51) ... По...   30.9.2015, 21:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 4:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных