abramchik
сообщение 2.10.2015, 13:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 10.2.2015
Пользователь №: 259074



Добрый день! Подскажите, пожалуйста!

Пришли замечания экспертизы. Объект-производственное здание, внутри которого есть административные помещения. Так вот, эксперт пишет, что сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций для административной части зданий следует принимать по пункту 2 таблицы 3 СП 50.13330.2012, а для производственной по пункту 3.
Верно ли это? здание существующее, из сэндвича, внутри него делаются административные помещения. Если брать R по 3 пунтку таблицы 3, то все проходит, а если по 2 пункту, то не хватает.

Заранее спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- abramchik   Замечание от эксперта   2.10.2015, 13:02
- - Татьяна Удальцова   Эксперт правильно пишет, разве это не очевидно? А ...   2.10.2015, 13:58
|- - abramchik   Цитата(Татьяна Удальцова @ 2.10.2015, 13...   2.10.2015, 14:07
- - ИОВ   Цитата(abramchik @ 2.10.2015, 13:02) Приш...   2.10.2015, 14:20
|- - abramchik   Цитата(ИОВ @ 2.10.2015, 15:20) Если у Вас...   2.10.2015, 17:22
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(abramchik @ 2.10.2015, 19:22) я от...   3.10.2015, 18:22
- - ИОВ   Ещё и паспорт на каждую часть здания отдельно дела...   2.10.2015, 17:40
|- - abramchik   Цитата(ИОВ @ 2.10.2015, 18:40) Ещё и пасп...   2.10.2015, 17:47
- - abramchik   Скажите, а как в теплотехническом расчете учитыват...   5.10.2015, 16:48
|- - mrdim20   Уверены, что правильно указали состав ограждающей ...   5.10.2015, 17:27
|- - abramchik   Цитата(mrdim20 @ 5.10.2015, 17:27) Уверен...   5.10.2015, 17:30
|- - mrdim20   У меня таких конструкций не было, но я бы сложил, ...   5.10.2015, 18:04
- - abramchik   Скажите, а есть ли требуемое сопротивление внутрен...   7.10.2015, 10:27
|- - ИОВ   А что мешает прочесть весь раздел 5.2 СП 50 и увид...   7.10.2015, 10:45
- - abramchik   Подскажите пожалуйста, при расчете удельной вентил...   15.10.2015, 19:29
- - Татьяна Удальцова   Цитата(abramchik @ 15.10.2015, 21:29) Под...   16.10.2015, 7:39
- - abramchik   Цитата(Татьяна Удальцова @ 16.10.2015, 7...   16.10.2015, 10:41
- - Дастер   Цитата(Татьяна Удальцова @ 16.10.2015, 10...   29.10.2015, 12:06
- - mrdim20   Теоретически может. Практически, для жилых домов с...   29.10.2015, 12:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 4:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных