valexs
сообщение 3.10.2015, 9:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 15.5.2015
Пользователь №: 267795



При снижении температуры автоматикой на ночь ,в системе пятиэтажки,на 3 градуса,систему воздушит, некоторые стоянки останавливаются и запускаются только поднятием температуры до 47 градусов.
Спускаю воздух,не идёт, поднимаю температуру,пробивает,потом опускаю до 42 градуса и день работает , утром та же хе..я. Давление 0.2 обратка ,0.4 прямая. В системе насос на подаче.
Как лечить?
Может обратку попробовать пожать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- valexs   Воздушит систему при снижении температуры,как лечить?   3.10.2015, 9:51
- - ssn   тепловые сети или своя котельная? давления какие н...   3.10.2015, 10:15
- - valexs   Теплосети давление на входе 0.4 МПа на выходе 0.2 ...   3.10.2015, 10:58
- - ssn   а есть схема ИТП что бы не задавать наводящие вопр...   3.10.2015, 11:24
- - valexs   RE: Воздушит систему при снижении температуры,как лечить?   3.10.2015, 11:56
- - awlan   Цитата(valexs @ 15.5.2015, 15:29) Давлени...   3.10.2015, 12:02
- - valexs   Такое давление на входе в теплоузел и на выходе,а ...   3.10.2015, 12:22
- - awlan   Цитата(ssn @ 3.10.2015, 16:24) а есть схе...   3.10.2015, 14:26
- - valexs   Цитата(valexs @ 3.10.2015, 11:58) Теплосе...   3.10.2015, 15:10
- - HeatServ   А высота здания какая?   3.10.2015, 17:37
|- - HeatServ   Цитата(HeatServ @ 3.10.2015, 17:37) А выс...   3.10.2015, 17:56
- - v-david   на мой взгляд не там роете. При снижении температу...   3.10.2015, 17:46
- - awlan   У них там чехарда какая-то с гидравликой в сети.(п...   3.10.2015, 18:31
- - ssn   перепад в 20 метров на рег клапане как то лишко по...   3.10.2015, 18:52
|- - HeatServ   Цитата(ssn @ 3.10.2015, 18:52) перепад в ...   3.10.2015, 19:07
|- - Лыткин   Цитата(ssn @ 3.10.2015, 18:52) перепад в ...   5.10.2015, 9:02
- - valexs   Нашёл один косяк,ГВС запитано прямо от сети на вхо...   3.10.2015, 21:07
|- - HeatServ   Цитата(valexs @ 3.10.2015, 21:07) Нашёл о...   3.10.2015, 21:36
|- - valexs   Цитата(HeatServ @ 3.10.2015, 22:36) Промы...   4.10.2015, 8:41
|- - HeatServ   Цитата(valexs @ 4.10.2015, 8:41) Стояки н...   4.10.2015, 19:03
- - испытатель   Для таких режимов клапан регулирующий на "обр...   4.10.2015, 9:21
- - LordN   схема нарисована правильно? если по ней и смонтиро...   4.10.2015, 20:58
- - gaizins   Поставьте воздухосборник ф159(утепленный) на черда...   6.10.2015, 12:59
|- - Лыткин   Цитата(gaizins @ 6.10.2015, 12:59) Постав...   6.10.2015, 14:08
- - valexs   Воздухосборники и отводчики стоят , воздушить пере...   11.10.2015, 11:00
- - Лыткин   Цитата(valexs @ 11.10.2015, 11:00) Воздух...   12.10.2015, 9:42
- - valexs   Цитата(Лыткин @ 12.10.2015, 10:42) Заполн...   13.10.2015, 22:32
- - gaizins   Цитата(valexs @ 13.10.2015, 23:32) Сливал...   15.10.2015, 9:38


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 18:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных