valexs
При снижении температуры автоматикой на ночь ,в системе пятиэтажки,на 3 градуса,систему воздушит, некоторые стоянки останавливаются и запускаются только поднятием температуры до 47 градусов.
Спускаю воздух,не идёт, поднимаю температуру,пробивает,потом опускаю до 42 градуса и день работает , утром та же хе..я. Давление 0.2 обратка ,0.4 прямая. В системе насос на подаче.
Как лечить?
Может обратку попробовать пожать?
ssn
тепловые сети или своя котельная?
давления какие на вводе?
valexs
Теплосети давление на входе 0.4 МПа на выходе 0.2 МПа

Забыл сказать, система однотрубная ,с верхним розливом.
ssn
а есть схема ИТП что бы не задавать наводящие вопросы
awlan

Цитата(valexs @ 15.5.2015, 15:29) *
Давление 4.5\4.3 Не значительный перепад ,


Цитата(valexs @ 3.10.2015, 14:51) *
. Давление 0.2 обратка ,0.4 прямая. В системе насос на подаче.
Как лечить?
Может обратку попробовать пожать?

Так какое все таки у вас давление на подаче (Р1) и на обратке (Р2)?
valexs
Такое давление на входе в теплоузел и на выходе,а после теплоузла ,не смотрел.
awlan
Цитата(ssn @ 3.10.2015, 16:24) *
а есть схема ИТП что бы не задавать наводящие вопросы



Цитата(valexs @ 3.10.2015, 17:22) *
Такое давление на входе в теплоузел и на выходе,а после теплоузла ,не смотрел.

На выходе и есть после теплоузла.
А может проще фото манометров на входе и выходе теплосети в дом.
valexs
Цитата(valexs @ 3.10.2015, 11:58) *
Теплосети давление на входе 0.4 МПа на выходе 0.2 МПа

Извините конечно,не хочу обидеть ,но этот мой пост вообще ни о чем не говорит?
Прикалываетесь что ли?
HeatServ
А высота здания какая?
v-david
на мой взгляд не там роете. При снижении температуры уходит гравитационная составляющая.
HeatServ
Цитата(HeatServ @ 3.10.2015, 17:37) *
А высота здания какая?
А, туплю что-то. Высота пятиэтажки 24 метра приблизительно, т.е. очень мал запас на обеспечение условия незавоздушивания. Регулятор бы на обратку поставить или шайбануть слигонца подпорной шайбой.
awlan
У них там чехарда какая-то с гидравликой в сети.(почему и попросил фото манометров)
Весной, в мае, конец отопительного периода 4,5 (видимо атм.)на 4,3, перепад 2 метра.В обратке 43 м.вод.ст., нормально.
Осенью, новый отопительный сезон 0,4(видимо Мпа) на 0,2, перепад 20 метров. В обратке 20 м.вод.ст. Так как сейчас идет перетоп, а поставили автоматику, клапан закрывается и давление в системе СО становится равным давлению в обратке т.е. 20 метров, идет завоздушивание.
В первую очередь надо узнать в ТСО режимы на текущий отопительный сезон.
Может это просто период запусков, а в дальнейшем все наладится и будет 4,5/4,3.
Если скажут 4/2, то клапан подпора.
ssn
перепад в 20 метров на рег клапане как то лишко получается... да ещё и на подаче.
лучше бы конечно рег клапан ставить на обратку. а если действительно имеется такой перепад, то не мешало бы добавить клапан перепада давлений туда же, на обратку.
HeatServ
Цитата(ssn @ 3.10.2015, 18:52) *
перепад в 20 метров на рег клапане как то лишко получается... да ещё и на подаче.
лучше бы конечно рег клапан ставить на обратку. а если действительно имеется такой перепад, то не мешало бы добавить клапан перепада давлений туда же, на обратку.
Два кило перепада это нормально, не надо перепадника.
valexs
Нашёл один косяк,ГВС запитано прямо от сети на входе в теплоузел. Нет ни регуляторов ни чего вообще , сразу по стоякам , как перемычка между подачей и обраткой ,вот будет хохма , если выше 100 дадут...
Поджал на обратке ГВС, давление поднялось до 4.5 атмосфер на подаче и 2.5 атмосфер на обратке (теперь пишу в атмосферах) воздух спустил , 2 стояка по прежнему молчат. Открыл сливной кран на одном стояке ,при этом перекрыл обратку на нем,сливал пока не пошла горячая вода,радиаторы прогрелись ,через 10 минут все остыло , циркуляции так же нет.
Поджимал обратку ,давление ещё немного поднялось , насос гоняет, эти два стояка холодные.
Не знаю что делать,весь день по подвалу скакал,результата ноль.
На обратке ГВС поставлю потом регулятор,на обратке отопления тоже, но похоже не поможет,ведь сейчас поджал и не работают.
Что ещё может быть?
HeatServ
Цитата(valexs @ 3.10.2015, 21:07) *
Нашёл один косяк,ГВС запитано прямо от сети на входе в теплоузел. Нет ни регуляторов ни чего вообще , сразу по стоякам , как перемычка между подачей и обраткой ,вот будет хохма , если выше 100 дадут...
Поджал на обратке ГВС, давление поднялось до 4.5 атмосфер на подаче и 2.5 атмосфер на обратке (теперь пишу в атмосферах) воздух спустил , 2 стояка по прежнему молчат. Открыл сливной кран на одном стояке ,при этом перекрыл обратку на нем,сливал пока не пошла горячая вода,радиаторы прогрелись ,через 10 минут все остыло , циркуляции так же нет.
Поджимал обратку ,давление ещё немного поднялось , насос гоняет, эти два стояка холодные.
Не знаю что делать,весь день по подвалу скакал,результата ноль.
На обратке ГВС поставлю потом регулятор,на обратке отопления тоже, но похоже не поможет,ведь сейчас поджал и не работают.
Что ещё может быть?
Промыть стояки надо, отдельно от системы, с воздухом.
valexs
Цитата(HeatServ @ 3.10.2015, 22:36) *
Промыть стояки надо, отдельно от системы, с воздухом.

Стояки новые ПП.
испытатель
Для таких режимов клапан регулирующий на "обратке" ставить нужно и, поскольку, речь об отдельных стояках при верхней разводке - проверьте обязательно уклоны на верху, соблюдается ли "купол" с общей верхней точкой.
HeatServ
Цитата(valexs @ 4.10.2015, 8:41) *
Стояки новые ПП.
Такие же как все другие? Стыки может переварили?
LordN
схема нарисована правильно? если по ней и смонтировано - то о.к. стоит задом наперед. закрыли регулятор - остановили циркуляцию.
Лыткин
Цитата(ssn @ 3.10.2015, 18:52) *
перепад в 20 метров на рег клапане как то лишко получается... да ещё и на подаче.
лучше бы конечно рег клапан ставить на обратку. а если действительно имеется такой перепад, то не мешало бы добавить клапан перепада давлений туда же, на обратку.

Абсолютно верно! При регулирование давления на подаче давление в системе становится равным давлению в обратке. И если оно мало - идёт "завоздушивание". Подпирать нужно на выходе из системы.
gaizins
Поставьте воздухосборник ф159(утепленный) на чердаке вообщем сверху, а в него автоматический воздухосбросник.
Лыткин
Цитата(gaizins @ 6.10.2015, 12:59) *
Поставьте воздухосборник ф159(утепленный) на чердаке вообщем сверху, а в него автоматический воздухосбросник.

Раньше назывался автоматический "вантуз".
valexs
Воздухосборники и отводчики стоят , воздушить перестало само по себе,теперь все нормально.
Лыткин
Цитата(valexs @ 11.10.2015, 11:00) *
Воздухосборники и отводчики стоят , воздушить перестало само по себе,теперь все нормально.

Заполнять СО нужно через "обратку", тогда и воздух быстрее выгонит. Хотя сливать на лето воду, из СО - глупость.
valexs
Цитата(Лыткин @ 12.10.2015, 10:42) *
Заполнять СО нужно через "обратку", тогда и воздух быстрее выгонит. Хотя сливать на лето воду, из СО - глупость.

Сливали так как меняли стоянки на ПП. Да и вообще дом геморойный .
gaizins
Цитата(valexs @ 13.10.2015, 23:32) *
Сливали так как меняли стоянки на ПП. Да и вообще дом геморойный .

у систем отопления есть две проблемы:
1. отсутствие денег.
2.Отсутствие нормального обслуживающего сантехника.

Отопление-Это ж не космический корабль)Его и ломом поремонтировать можно