|
  |
Воздушит систему при снижении температуры,как лечить? |
|
|
|
3.10.2015, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 15.5.2015
Пользователь №: 267795

|
При снижении температуры автоматикой на ночь ,в системе пятиэтажки,на 3 градуса,систему воздушит, некоторые стоянки останавливаются и запускаются только поднятием температуры до 47 градусов. Спускаю воздух,не идёт, поднимаю температуру,пробивает,потом опускаю до 42 градуса и день работает , утром та же хе..я. Давление 0.2 обратка ,0.4 прямая. В системе насос на подаче. Как лечить? Может обратку попробовать пожать?
|
|
|
|
|
3.10.2015, 10:15
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
тепловые сети или своя котельная? давления какие на вводе?
|
|
|
|
|
3.10.2015, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 15.5.2015
Пользователь №: 267795

|
Теплосети давление на входе 0.4 МПа на выходе 0.2 МПа
Забыл сказать, система однотрубная ,с верхним розливом.
|
|
|
|
|
3.10.2015, 11:24
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
а есть схема ИТП что бы не задавать наводящие вопросы
|
|
|
|
|
3.10.2015, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 15.5.2015
Пользователь №: 267795

|
14438588389231442985966.jpg ( 2,36 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 34
|
|
|
|
|
3.10.2015, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(valexs @ 15.5.2015, 15:29)  Давление 4.5\4.3 Не значительный перепад , Цитата(valexs @ 3.10.2015, 14:51)  . Давление 0.2 обратка ,0.4 прямая. В системе насос на подаче. Как лечить? Может обратку попробовать пожать? Так какое все таки у вас давление на подаче (Р1) и на обратке (Р2)?
|
|
|
|
|
3.10.2015, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 15.5.2015
Пользователь №: 267795

|
Такое давление на входе в теплоузел и на выходе,а после теплоузла ,не смотрел.
Сообщение отредактировал valexs - 3.10.2015, 12:27
|
|
|
|
|
3.10.2015, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(ssn @ 3.10.2015, 16:24)  а есть схема ИТП что бы не задавать наводящие вопросы Цитата(valexs @ 3.10.2015, 17:22)  Такое давление на входе в теплоузел и на выходе,а после теплоузла ,не смотрел. На выходе и есть после теплоузла. А может проще фото манометров на входе и выходе теплосети в дом.
|
|
|
|
|
3.10.2015, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 15.5.2015
Пользователь №: 267795

|
Цитата(valexs @ 3.10.2015, 11:58)  Теплосети давление на входе 0.4 МПа на выходе 0.2 МПа Извините конечно,не хочу обидеть ,но этот мой пост вообще ни о чем не говорит? Прикалываетесь что ли?
|
|
|
|
|
3.10.2015, 17:37
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
А высота здания какая?
|
|
|
|
|
3.10.2015, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
на мой взгляд не там роете. При снижении температуры уходит гравитационная составляющая.
|
|
|
|
|
3.10.2015, 17:56
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(HeatServ @ 3.10.2015, 17:37)  А высота здания какая? А, туплю что-то. Высота пятиэтажки 24 метра приблизительно, т.е. очень мал запас на обеспечение условия незавоздушивания. Регулятор бы на обратку поставить или шайбануть слигонца подпорной шайбой.
|
|
|
|
|
3.10.2015, 18:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
У них там чехарда какая-то с гидравликой в сети.(почему и попросил фото манометров) Весной, в мае, конец отопительного периода 4,5 (видимо атм.)на 4,3, перепад 2 метра.В обратке 43 м.вод.ст., нормально. Осенью, новый отопительный сезон 0,4(видимо Мпа) на 0,2, перепад 20 метров. В обратке 20 м.вод.ст. Так как сейчас идет перетоп, а поставили автоматику, клапан закрывается и давление в системе СО становится равным давлению в обратке т.е. 20 метров, идет завоздушивание. В первую очередь надо узнать в ТСО режимы на текущий отопительный сезон. Может это просто период запусков, а в дальнейшем все наладится и будет 4,5/4,3. Если скажут 4/2, то клапан подпора.
|
|
|
|
|
3.10.2015, 18:52
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
перепад в 20 метров на рег клапане как то лишко получается... да ещё и на подаче. лучше бы конечно рег клапан ставить на обратку. а если действительно имеется такой перепад, то не мешало бы добавить клапан перепада давлений туда же, на обратку.
|
|
|
|
|
3.10.2015, 19:07
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(ssn @ 3.10.2015, 18:52)  перепад в 20 метров на рег клапане как то лишко получается... да ещё и на подаче. лучше бы конечно рег клапан ставить на обратку. а если действительно имеется такой перепад, то не мешало бы добавить клапан перепада давлений туда же, на обратку. Два кило перепада это нормально, не надо перепадника.
|
|
|
|
|
3.10.2015, 21:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 15.5.2015
Пользователь №: 267795

|
Нашёл один косяк,ГВС запитано прямо от сети на входе в теплоузел. Нет ни регуляторов ни чего вообще , сразу по стоякам , как перемычка между подачей и обраткой ,вот будет хохма , если выше 100 дадут... Поджал на обратке ГВС, давление поднялось до 4.5 атмосфер на подаче и 2.5 атмосфер на обратке (теперь пишу в атмосферах) воздух спустил , 2 стояка по прежнему молчат. Открыл сливной кран на одном стояке ,при этом перекрыл обратку на нем,сливал пока не пошла горячая вода,радиаторы прогрелись ,через 10 минут все остыло , циркуляции так же нет. Поджимал обратку ,давление ещё немного поднялось , насос гоняет, эти два стояка холодные. Не знаю что делать,весь день по подвалу скакал,результата ноль. На обратке ГВС поставлю потом регулятор,на обратке отопления тоже, но похоже не поможет,ведь сейчас поджал и не работают. Что ещё может быть?
Сообщение отредактировал valexs - 3.10.2015, 21:11
|
|
|
|
|
3.10.2015, 21:36
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(valexs @ 3.10.2015, 21:07)  Нашёл один косяк,ГВС запитано прямо от сети на входе в теплоузел. Нет ни регуляторов ни чего вообще , сразу по стоякам , как перемычка между подачей и обраткой ,вот будет хохма , если выше 100 дадут... Поджал на обратке ГВС, давление поднялось до 4.5 атмосфер на подаче и 2.5 атмосфер на обратке (теперь пишу в атмосферах) воздух спустил , 2 стояка по прежнему молчат. Открыл сливной кран на одном стояке ,при этом перекрыл обратку на нем,сливал пока не пошла горячая вода,радиаторы прогрелись ,через 10 минут все остыло , циркуляции так же нет. Поджимал обратку ,давление ещё немного поднялось , насос гоняет, эти два стояка холодные. Не знаю что делать,весь день по подвалу скакал,результата ноль. На обратке ГВС поставлю потом регулятор,на обратке отопления тоже, но похоже не поможет,ведь сейчас поджал и не работают. Что ещё может быть? Промыть стояки надо, отдельно от системы, с воздухом.
|
|
|
|
|
4.10.2015, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 15.5.2015
Пользователь №: 267795

|
Цитата(HeatServ @ 3.10.2015, 22:36)  Промыть стояки надо, отдельно от системы, с воздухом. Стояки новые ПП.
|
|
|
|
|
4.10.2015, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Для таких режимов клапан регулирующий на "обратке" ставить нужно и, поскольку, речь об отдельных стояках при верхней разводке - проверьте обязательно уклоны на верху, соблюдается ли "купол" с общей верхней точкой.
|
|
|
|
|
4.10.2015, 19:03
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(valexs @ 4.10.2015, 8:41)  Стояки новые ПП. Такие же как все другие? Стыки может переварили?
|
|
|
|
|
4.10.2015, 20:58
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
схема нарисована правильно? если по ней и смонтировано - то о.к. стоит задом наперед. закрыли регулятор - остановили циркуляцию.
|
|
|
|
|
5.10.2015, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(ssn @ 3.10.2015, 18:52)  перепад в 20 метров на рег клапане как то лишко получается... да ещё и на подаче. лучше бы конечно рег клапан ставить на обратку. а если действительно имеется такой перепад, то не мешало бы добавить клапан перепада давлений туда же, на обратку. Абсолютно верно! При регулирование давления на подаче давление в системе становится равным давлению в обратке. И если оно мало - идёт "завоздушивание". Подпирать нужно на выходе из системы.
|
|
|
|
|
6.10.2015, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236

|
Поставьте воздухосборник ф159(утепленный) на чердаке вообщем сверху, а в него автоматический воздухосбросник.
|
|
|
|
|
6.10.2015, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(gaizins @ 6.10.2015, 12:59)  Поставьте воздухосборник ф159(утепленный) на чердаке вообщем сверху, а в него автоматический воздухосбросник. Раньше назывался автоматический "вантуз".
|
|
|
|
|
11.10.2015, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 15.5.2015
Пользователь №: 267795

|
Воздухосборники и отводчики стоят , воздушить перестало само по себе,теперь все нормально.
|
|
|
|
|
12.10.2015, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(valexs @ 11.10.2015, 11:00)  Воздухосборники и отводчики стоят , воздушить перестало само по себе,теперь все нормально. Заполнять СО нужно через "обратку", тогда и воздух быстрее выгонит. Хотя сливать на лето воду, из СО - глупость.
|
|
|
|
|
13.10.2015, 22:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 15.5.2015
Пользователь №: 267795

|
Цитата(Лыткин @ 12.10.2015, 10:42)  Заполнять СО нужно через "обратку", тогда и воздух быстрее выгонит. Хотя сливать на лето воду, из СО - глупость. Сливали так как меняли стоянки на ПП. Да и вообще дом геморойный .
|
|
|
|
|
15.10.2015, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236

|
Цитата(valexs @ 13.10.2015, 23:32)  Сливали так как меняли стоянки на ПП. Да и вообще дом геморойный . у систем отопления есть две проблемы: 1. отсутствие денег. 2.Отсутствие нормального обслуживающего сантехника. Отопление-Это ж не космический корабль)Его и ломом поремонтировать можно
Сообщение отредактировал gaizins - 15.10.2015, 9:39
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|