Всем, здравствуйте.
С территории производственно-складского комплекса F=4,03 Га (г.Москва) дождевые стоки планируется отводить самотеком в разделительную камеру (глубина заложения трубы около 4 м), из разделительной камеры стоки будут направляться в аккумулирующую емкость, из аккумулирующей емкости насосом на очистные сооружения.
Прикрепленный файл  ________________________.jpg ( 59,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 453

Подскажите, верны ли мои расчеты:
- к разделительной камере подходит расчетный расход Qcal = B * Qr (рекомендаций ВОДГЕО п. 5.3.1);

- после разделительной камеры принимается, что к аккумулирующей емкости идет расход
qw= Qcal *K1*K2 (п.7.6 пособия к СНиП 2.04.03-85), где при п=0,71, С=0,85 (Москва),
К1=0,12, т.к. принято Роч=0,05 при расчете ОС;
К2=1, т.к. принято Р=1 при расчете дождевой сети;
(или принимается расчетный расход дождевых вод по слою стока за часы снеготаяния в течение суток, направляемых на очистку Qочт =[5,5/(10+ t)] * hт * k * F, если он получается больше qw)

- при вычислении объема аккумулирующей емкости Wакк принимается наибольшее значение, между
объемом дождевого стока от расчетного дождя Wоч= 10*hа*F*Ψ
и максимальным суточным объемом талых вод, в середине периода снеготаяния, отводимых на очистные сооружения Wт.сут = 10*Ψ*Ку*F*hс

- qоч - производительность очистных сооружений, определяется, исходя из периода опорожнения аккумулирующей емкостей за двое суток (с учётом времени отстаивания, перед подачей на очистку, 4 часа) с учетом коэффициента запаса 1,5 (учитывает время, необходимое на промывку фильтров)

qоч. = Wакк /(48-4)*1,5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 0:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных