draxxus
сообщение 8.10.2015, 11:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.10.2015
Пользователь №: 279674



Добрый день.

После реконструкции теплового узла в многоквартирном доме, столкнулись со следующей проблемой -
при подключении обоих контуров - ГВС и отопления, первый контур "садится", температура воды к потребителю не повышается выше 25 градусов, при уставке 55*С. При отключении контура отопления, температура воды повышается до заданной, при последующем включении отопления, температура ГВС падает. Отопление работает в соответствии с настройками регулятора. Регулятор ECL 210, нагрузка на отопление 273 Kw, ГВС 273 Kw.

Насос на отоплении- с сухим ротором Kolmeks (характеристики в приложенном файле), не меняли, служит на этом доме не один год, контур ГВС со скоростным бойлером регулировал AVTB 25, запорную арматуру теплового узла оставили старую -шаровые обварные краны VEXVE. Ранее жалоб от жильцов не поступало,хотя регулировка отопления осуществлялась "в ручную" с помощью старого привода с клапаном DN15.

Сейчас старый бойлер был заменен на паяный теплообменник Danfoss,новые клапаны, насос на циркуляцию и теплообменник подбирались через Danfoss, в соответствии с техническими условиями местной ТЭЦ.

В чем проблема, как обеспечить совместную корректную работу обоих контуров?

Заранее признателен

PS Извиняюсь за "кривую картинку", сервис отражает снимок, почему то, только в книжном формате.



Сообщение отредактировал draxxus - 8.10.2015, 11:46
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AL_1053_4.pdf ( 39,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- draxxus   Проблемы после реконструкции итп   8.10.2015, 11:37
- - tiptop   Цитата(draxxus @ 8.10.2015, 11:37) нагруз...   8.10.2015, 13:21
- - draxxus   130/70 Р1 5 бар Р2 3 бар   8.10.2015, 13:41
- - tiptop   Цитата(draxxus @ 8.10.2015, 11:37) При от...   8.10.2015, 13:47
- - draxxus   дроссельной шайбы нет   8.10.2015, 13:55
- - v-david   Что Вы имеете ввиду под выражением "со скорос...   8.10.2015, 13:58
- - draxxus   "скоростной" -подобный этому Да, конт...   8.10.2015, 14:58
- - borm   Тут вот если порассуждать…))) Шайбы нет - значит р...   8.10.2015, 16:05
- - draxxus   Контроллер "из коробки", заводские настр...   8.10.2015, 16:19
- - borm   А потери на теплообменнике ГВС с отоплением и без?...   8.10.2015, 16:55
- - awlan   При одинаковой нагрузке на отопление и ГВС , тем н...   8.10.2015, 16:59
|- - sh4me   Цитата(awlan @ 8.10.2015, 17:59) При один...   9.10.2015, 11:24
- - awlan   Цитата(sh4me @ 9.10.2015, 16:24) На разну...   9.10.2015, 11:53
- - tiptop   Цитата(sh4me @ 9.10.2015, 11:24) На разну...   9.10.2015, 11:54
- - gaizins   если есть фильтры -почистите их   9.10.2015, 12:16
- - Wiz   Перепад на клапане ГВС при полном открытии для пер...   9.10.2015, 12:19
- - ssn   по моему весь вопрос в том, что не хватает теплоно...   9.10.2015, 12:32
- - Лыткин   А зачем врезать В1 (водопровод) в напорную линию н...   9.10.2015, 13:32
|- - borm   Цитата(Лыткин @ 9.10.2015, 13:32) А зачем...   9.10.2015, 14:20
- - ssn   а контроллер уже после реконструкции появился? там...   9.10.2015, 14:27
- - ssn   кстати, ещё один вариант. может клапан обратный на...   9.10.2015, 14:52
- - испытатель   Цитата(awlan @ 9.10.2015, 9:53) На отопле...   9.10.2015, 16:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 15:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных