После реконструкции теплового узла в многоквартирном доме, столкнулись со следующей проблемой -
при подключении обоих контуров - ГВС и отопления, первый контур "садится", температура воды к потребителю не повышается выше 25 градусов, при уставке 55*С. При отключении контура отопления, температура воды повышается до заданной, при последующем включении отопления, температура ГВС падает. Отопление работает в соответствии с настройками регулятора. Регулятор ECL 210, нагрузка на отопление 273 Kw, ГВС 273 Kw.
Насос на отоплении- с сухим ротором Kolmeks (характеристики в приложенном файле), не меняли, служит на этом доме не один год, контур ГВС со скоростным бойлером регулировал AVTB 25, запорную арматуру теплового узла оставили старую -шаровые обварные краны VEXVE. Ранее жалоб от жильцов не поступало,хотя регулировка отопления осуществлялась "в ручную" с помощью старого привода с клапаном DN15.
Сейчас старый бойлер был заменен на паяный теплообменник Danfoss,новые клапаны, насос на циркуляцию и теплообменник подбирались через Danfoss, в соответствии с техническими условиями местной ТЭЦ.
В чем проблема, как обеспечить совместную корректную работу обоих контуров?
Заранее признателен