> Нужен совет, расстолкование по тепловыделениям, Производственное помещение
skilfulrostov
сообщение 15.10.2015, 10:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.7.2012
Пользователь №: 156595



Доброго времени суток!
Прошу помощи и растолкование в одном вопросе.
Есть производственное здание , температура наружного воздуха-24 . В подвальной части которого есть помещение насосной c тепловыделениями в 38 кВт. Для борьбы с ними в зимний период мне необходимо 4600 м3/ч при температуре подающего воздуха в помещение 5С а уходящего получается 30 С.
Над насосной есть тоже производственное помещение( буду в дальнейшем просто называть помещение) с нормируемой температурой не ниже +5С и теплопотерями в 15 кВт. Между насосной и этим помещениями есть люки огороженные . Получается воздушные пространства сообщаются.

Я хочу использовать тепло нижележащей насосной для отопления верхнего этажа, но запутался как это оформить и понять какая температура внутреннего воздуха будет внутри помещения.

Запишу в виде формул считал пока укрупнено не задавая точно плотностью
Получается воздух зашел в насосную с температурой от -24 до+5С (подогрели в калорифере)
1) Q=0.28LCp▲T=0.28*4600 *1,005*1,2*(5-(-24))=45797 Вт
После попадания в насосную он нагрелся от +5 до +30 С.
2)Q=0.28LCp▲T=0.28*4600 *1,005*1,2*(30-5)=39480
И тогда в помещение попадает воздух расходом 4600 м3/ч с температурой 30 С.
3)Qобщ=45797 +39480=85277 Вт
В помещение есть теплопотери в 15 кВт
4)Qобщ=85277-15000=70277 Вт
Находим теперь температуру воздуха в помещение
5)▲T=Q/(0,28*LCp) (x-(-24)=70277/(0.28*4600*1,005*1,2)
x+24 =45,25
х=45,25-24
х=21,25 С
Правильно ли, я понял ,что температура в верхнем помещение составит 21,25 С в зимнее время ?

Сообщение отредактировал skilfulrostov - 15.10.2015, 10:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- skilfulrostov   Нужен совет, расстолкование по тепловыделениям   15.10.2015, 10:31
- - пананан   А не лучше поставить рекуператор на воздухобмен в ...   15.10.2015, 11:22
- - ИОВ   Уточните, пожалуйста: 1. Это существующее или прое...   15.10.2015, 13:35
- - skilfulrostov   пананан С рекуперацией не хочу связываться По пр...   15.10.2015, 14:11
|- - baron.od   Цитата(skilfulrostov @ 15.10.2015, 11:11)...   15.10.2015, 14:15
||- - skilfulrostov   Цитата(baron.od @ 15.10.2015, 14:15) Если...   15.10.2015, 14:20
|- - ИОВ   Цитата(skilfulrostov @ 15.10.2015, 14:11)...   15.10.2015, 16:42
|- - skilfulrostov   Цитата(ИОВ @ 15.10.2015, 16:42) Тогда смо...   16.10.2015, 7:59
|- - ИОВ   Цитата(skilfulrostov @ 16.10.2015, 7:59) ...   16.10.2015, 9:06
|- - Cryos   Цитата(skilfulrostov @ 16.10.2015, 10:59)...   16.10.2015, 9:07
|- - mrdim20   Пользуюсь вашей формулой: ▲T=Q/(0,28*LCp) (x...   16.10.2015, 9:08
- - baron.od   Беглым взглядом верны ваши расчеты, при условии пр...   15.10.2015, 14:30
|- - skilfulrostov   Цитата(baron.od @ 15.10.2015, 14:30) Бегл...   15.10.2015, 14:35
|- - baron.od   Цитата(skilfulrostov @ 15.10.2015, 12:35)...   15.10.2015, 14:42
- - Cryos   Ничего не понял ни в постановке задачи, ни в обсуж...   15.10.2015, 17:26
|- - mrdim20   Несколько, не так. В помещение входит 4600 м3/ч во...   15.10.2015, 18:00
|- - ИОВ   Цитата(mrdim20 @ 15.10.2015, 18:00) Кто у...   15.10.2015, 19:03
- - skilfulrostov   Всем спасибо ( приболел не смог сразу ответить). п...   2.11.2015, 12:49


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 17:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных